Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Помогите с выбором компенсирующего устройства http://220forum.ru/viewtopic.php?f=25&t=4316 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Project [ 11 июл 2016, 06:13 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите с выбором компенсирующего устройства |
Добрый день! Проектирую электроснабжение куста нефтяных скважин. Обычно компенсация реактивной мощности производилась централизовано на подстанции энергоснабжающей организации. Так вот, с нового куста эта организация требует выполнять компенсацию реактивки по месту(на кусту скважин) подскажите что использовать?. Установленная мощность на кусту 89 кВт, расчетная 72 кВт, реактивка 43 квар, полная мощность 90 кВа |
Автор: | k-igor [ 11 июл 2016, 06:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с выбором компенсирующего устройства |
Project писал(а): Добрый день! Проектирую электроснабжение куста нефтяных скважин. Обычно компенсация реактивной мощности производилась централизовано на подстанции энергоснабжающей организации. Так вот, с нового куста эта организация требует выполнять компенсацию реактивки по месту(на кусту скважин) подскажите что использовать?. Установленная мощность на кусту 89 кВт, расчетная 72 кВт, реактивка 43 квар, полная мощность 90 кВа 1 Рассчитать мощность АКУ. Если взять cos=0,95, то АКУ=20кВАр Расчет реактивной мощности 2 Выбрать производителя и исполнение АКУ. Еще по теме: Выбор защитного аппарата для конденсаторной установки |
Автор: | dcent25 [ 11 июл 2016, 08:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с выбором компенсирующего устройства |
Project писал(а): ... организация требует выполнять компенсацию реактивки по месту(на кусту скважин) подскажите что использовать?. ... Компенсационную установку лучше включать вместе с реактивным электроприемником ,что бы не генерировать реактивку в сеть ,когда реакт. потребитель не работает. Или поставить автоматическую компенсационную установку.... P/S Если у Вас "жесткая система питания"(мощный источник (ТП) находится близко к потребителю ),то небходимо подумать о реaкторе ,иначе при КЗ или аварийных ситуациях ,силовые модули ППЧ и УПП двигателей ,будут "выходить со строя",а они очень дорогие...... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |