 Заголовок сообщения: Помогите с выбором компенсирующего устройства
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 06:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Проектирую электроснабжение куста нефтяных скважин. Обычно компенсация реактивной мощности производилась централизовано на подстанции энергоснабжающей организации. Так вот, с нового куста эта организация требует выполнять компенсацию реактивки по месту(на кусту скважин) подскажите что использовать?. Установленная мощность на кусту 89 кВт, расчетная 72 кВт, реактивка 43 квар, полная мощность 90 кВа


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором компенсирующего устройства
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 06:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Проектирую электроснабжение куста нефтяных скважин. Обычно компенсация реактивной мощности производилась централизовано на подстанции энергоснабжающей организации. Так вот, с нового куста эта организация требует выполнять компенсацию реактивки по месту(на кусту скважин) подскажите что использовать?. Установленная мощность на кусту 89 кВт, расчетная 72 кВт, реактивка 43 квар, полная мощность 90 кВа

1 Рассчитать мощность АКУ. Если взять cos=0,95, то АКУ=20кВАр
Расчет реактивной мощности
2 Выбрать производителя и исполнение АКУ.
Еще по теме: Выбор защитного аппарата для конденсаторной установки

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором компенсирующего устройства
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 08:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Project писал(а):
... организация требует выполнять компенсацию реактивки по месту(на кусту скважин) подскажите что использовать?. ...



Компенсационную установку лучше включать вместе с реактивным электроприемником ,что бы не генерировать реактивку в сеть ,когда реакт. потребитель не работает.


Изображение


Или поставить автоматическую компенсационную установку....
Изображение


P/S
Если у Вас "жесткая система питания"(мощный источник (ТП) находится близко к потребителю ),то небходимо подумать о реaкторе ,иначе при КЗ или аварийных ситуациях ,силовые модули ППЧ и УПП двигателей ,будут "выходить со строя",а они очень дорогие......


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика