Автор:  antonbessonov [ 04 апр 2016, 10:31 ]
Заголовок сообщения:  КРМ для объектов сельского хозяйства

Нужно ли предусматривать компенсацию реактивной мощности для коровника? Мощность - 160 кВА. И какой норматив посмотреть?

Автор:  k-igor [ 04 апр 2016, 10:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: КРМ для объектов сельского хозяйства

antonbessonov писал(а):
Нужно ли предусматривать компенсацию реактивной мощности для коровника? Мощность - 160 кВА. И какой норматив посмотреть?

А какой кф мощности у вас получается? Что в ТУ прописано?
Думаю нет.

Автор:  antonbessonov [ 04 апр 2016, 11:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: КРМ для объектов сельского хозяйства

ТУ пока ещё нет. Вот проблема-то. Известно, что будет коровник. А что в нём может быть?... - движки системы навозоудаления, холодильники (косинус 0,6-0,7), могут быть пастеризаторы, водонагреватели, освещение (косинус 0,9 или 1). Приблизительно так. Увижу заказчика, спрошу, что у него там будет.
Игорь, а в каком документе посмотреть требования к КРМ для объектов сельского хозяйства? Вроде и не промышленность и к общественным не отнесёшь.

Автор:  k-igor [ 04 апр 2016, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: КРМ для объектов сельского хозяйства

antonbessonov писал(а):
ТУ пока ещё нет. Вот проблема-то. Известно, что будет коровник. А что в нём может быть?... - движки системы навозоудаления, холодильники (косинус 0,6-0,7), могут быть пастеризаторы, водонагреватели, освещение (косинус 0,9 или 1). Приблизительно так. Увижу заказчика, спрошу, что у него там будет.
Игорь, а в каком документе посмотреть требования к КРМ для объектов сельского хозяйства? Вроде и не промышленность и к общественным не отнесёшь.

РФ или РБ?

Автор:  antonbessonov [ 04 апр 2016, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: КРМ для объектов сельского хозяйства

РФ

Автор:  k-igor [ 04 апр 2016, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: КРМ для объектов сельского хозяйства

antonbessonov писал(а):
РФ

Пока могу предложить только НТП ЭПП-94.

Автор:  physieker [ 05 апр 2016, 06:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: КРМ для объектов сельского хозяйства

если нет ТУ, то КРМ ставлю всегда. ссылаюсь на:
"Для снижения потерь в питающих сетях и увеличения пропускной способности питающих сетей в соответствии с приказом №49 от 22.02.2007 «Минпромэнерго» предусматривается компенсация реактивной энергии (до значения tg(ф)<0,35 в сетях 0,4кВ) с помощью комплектных конденсаторных установок, работающих в автоматическом режиме."