Нужно ли предусматривать компенсацию реактивной мощности для коровника? Мощность - 160 кВА. И какой норматив посмотреть? |
Автор: | k-igor [ 04 апр 2016, 10:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КРМ для объектов сельского хозяйства |
antonbessonov писал(а): Нужно ли предусматривать компенсацию реактивной мощности для коровника? Мощность - 160 кВА. И какой норматив посмотреть? А какой кф мощности у вас получается? Что в ТУ прописано? Думаю нет. |
Автор: | antonbessonov [ 04 апр 2016, 11:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КРМ для объектов сельского хозяйства |
ТУ пока ещё нет. Вот проблема-то. Известно, что будет коровник. А что в нём может быть?... - движки системы навозоудаления, холодильники (косинус 0,6-0,7), могут быть пастеризаторы, водонагреватели, освещение (косинус 0,9 или 1). Приблизительно так. Увижу заказчика, спрошу, что у него там будет. Игорь, а в каком документе посмотреть требования к КРМ для объектов сельского хозяйства? Вроде и не промышленность и к общественным не отнесёшь. |
Автор: | k-igor [ 04 апр 2016, 11:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КРМ для объектов сельского хозяйства |
antonbessonov писал(а): ТУ пока ещё нет. Вот проблема-то. Известно, что будет коровник. А что в нём может быть?... - движки системы навозоудаления, холодильники (косинус 0,6-0,7), могут быть пастеризаторы, водонагреватели, освещение (косинус 0,9 или 1). Приблизительно так. Увижу заказчика, спрошу, что у него там будет. Игорь, а в каком документе посмотреть требования к КРМ для объектов сельского хозяйства? Вроде и не промышленность и к общественным не отнесёшь. РФ или РБ? |
Автор: | antonbessonov [ 04 апр 2016, 11:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КРМ для объектов сельского хозяйства |
РФ |
Автор: | k-igor [ 04 апр 2016, 11:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КРМ для объектов сельского хозяйства |
antonbessonov писал(а): РФ Пока могу предложить только НТП ЭПП-94. |
Автор: | physieker [ 05 апр 2016, 06:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КРМ для объектов сельского хозяйства |
если нет ТУ, то КРМ ставлю всегда. ссылаюсь на: "Для снижения потерь в питающих сетях и увеличения пропускной способности питающих сетей в соответствии с приказом №49 от 22.02.2007 «Минпромэнерго» предусматривается компенсация реактивной энергии (до значения tg(ф)<0,35 в сетях 0,4кВ) с помощью комплектных конденсаторных установок, работающих в автоматическом режиме." |