 Заголовок сообщения: КРМ для объектов сельского хозяйства
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 10:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Нужно ли предусматривать компенсацию реактивной мощности для коровника? Мощность - 160 кВА. И какой норматив посмотреть?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: КРМ для объектов сельского хозяйства
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 10:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Нужно ли предусматривать компенсацию реактивной мощности для коровника? Мощность - 160 кВА. И какой норматив посмотреть?

А какой кф мощности у вас получается? Что в ТУ прописано?
Думаю нет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: КРМ для объектов сельского хозяйства
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 11:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
ТУ пока ещё нет. Вот проблема-то. Известно, что будет коровник. А что в нём может быть?... - движки системы навозоудаления, холодильники (косинус 0,6-0,7), могут быть пастеризаторы, водонагреватели, освещение (косинус 0,9 или 1). Приблизительно так. Увижу заказчика, спрошу, что у него там будет.
Игорь, а в каком документе посмотреть требования к КРМ для объектов сельского хозяйства? Вроде и не промышленность и к общественным не отнесёшь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: КРМ для объектов сельского хозяйства
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 11:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
ТУ пока ещё нет. Вот проблема-то. Известно, что будет коровник. А что в нём может быть?... - движки системы навозоудаления, холодильники (косинус 0,6-0,7), могут быть пастеризаторы, водонагреватели, освещение (косинус 0,9 или 1). Приблизительно так. Увижу заказчика, спрошу, что у него там будет.
Игорь, а в каком документе посмотреть требования к КРМ для объектов сельского хозяйства? Вроде и не промышленность и к общественным не отнесёшь.

РФ или РБ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: КРМ для объектов сельского хозяйства
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 11:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
РФ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: КРМ для объектов сельского хозяйства
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 11:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
РФ

Пока могу предложить только НТП ЭПП-94.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарили: 2 antonbessonov (04 апр 2016, 11:12), Baton317 (05 апр 2016, 06:49)
  Рейтинг: 50%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: КРМ для объектов сельского хозяйства
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 06:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
если нет ТУ, то КРМ ставлю всегда. ссылаюсь на:
"Для снижения потерь в питающих сетях и увеличения пропускной способности питающих сетей в соответствии с приказом №49 от 22.02.2007 «Минпромэнерго» предусматривается компенсация реактивной энергии (до значения tg(ф)<0,35 в сетях 0,4кВ) с помощью комплектных конденсаторных установок, работающих в автоматическом режиме."


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика