Автор:  k-igor [ 15 сен 2015, 10:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение конденсаторной установки

Doctor_Che писал(а):
Еще попутный вопрос. Сколько жил необходимо тянуть до КУ 5 или 4?

4 жилы.

Автор:  Doctor_Che [ 17 сен 2015, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение конденсаторной установки

Смутила вот эта схема, первое что нашёл по поиску:
Структурная схема компенсатора реактивной мощности КРМ-0,4
Изображение

Автор:  k-igor [ 17 сен 2015, 20:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение конденсаторной установки

Doctor_Che писал(а):
Смутила вот эта схема, первое что нашёл по поиску:
Структурная схема компенсатора реактивной мощности КРМ-0,4
Изображение

По всей видимости зависит от исполнения.
Ведь контактор может быть как на 220, так и на 380В.
Я когда ставил КУ брал пятижилку.

Автор:  Doctor_Che [ 18 сен 2015, 06:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение конденсаторной установки

Тогда буду закладывать 5 жил. Что бы при монтаже проблемы не возникло.