Автор: | Иван Корнеев [ 18 апр 2014, 02:17 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение конденсаторной установки |
Можно ли подключать цепи измерения и учета в шкафу ввода последовательно с регулятором компенсирующей установки? Или для компенсатора необходим отдельный независимый ТТ? |
Автор: | k-igor [ 18 апр 2014, 05:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение конденсаторной установки |
Иван Корнеев писал(а): Можно ли подключать цепи измерения и учета в шкафу ввода последовательно с регулятором компенсирующей установки? Или для компенсатора необходим отдельный независимый ТТ? Нужен свой ТТ низависимый от цепей учета электроэнергии. Где-то было написано, что нельзя подключать к измерительным трансформаторам другую нагрузку. Найду ссылку, отпишусь. |
Автор: | Иван Корнеев [ 18 апр 2014, 08:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение конденсаторной установки |
Спасибо. |
Автор: | Doctor_Che [ 15 сен 2015, 06:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение конденсаторной установки |
Какую марку кабеля лучше выбрать для подключения КУ при условии что она установлена в электрощитовой? |
Автор: | k-igor [ 15 сен 2015, 06:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение конденсаторной установки |
Doctor_Che писал(а): Какую марку кабеля лучше выбрать для подключения КУ при условии что она установлена в электрощитовой? ВВГнг |
Автор: | k-igor [ 15 сен 2015, 06:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение конденсаторной установки |
Doctor_Che писал(а): Какую марку кабеля лучше выбрать для подключения КУ при условии что она установлена в электрощитовой? ВВГнг |
Автор: | Doctor_Che [ 15 сен 2015, 08:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение конденсаторной установки |
А нет ли смысла взять КГнг? |
Автор: | k-igor [ 15 сен 2015, 09:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение конденсаторной установки |
Doctor_Che писал(а): А нет ли смысла взять КГнг? В чем смысл, поясните? |
Автор: | Doctor_Che [ 15 сен 2015, 09:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение конденсаторной установки |
Спросил, потому что сталкивался с таким на монтаже. Возможные доводы в пользу этого: 1. Если взять одножильный кабель, то сечение потребуется меньшее. Например КГнг 5х(1х50) вместо ВВГнг 5х95 для установки 100 квар. 2. Возможность перемещения установки в пределах щитовой, соответственно гибкий кабель удобнее. |
Автор: | Doctor_Che [ 15 сен 2015, 09:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение конденсаторной установки |
Еще попутный вопрос. Сколько жил необходимо тянуть до КУ 5 или 4? |