Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 11:44

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подключение конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 02:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 апр 2014, 02:11
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно ли подключать цепи измерения и учета в шкафу ввода последовательно с регулятором компенсирующей установки? Или для компенсатора необходим отдельный независимый ТТ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 05:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Иван Корнеев писал(а):
Можно ли подключать цепи измерения и учета в шкафу ввода последовательно с регулятором компенсирующей установки? Или для компенсатора необходим отдельный независимый ТТ?

Нужен свой ТТ низависимый от цепей учета электроэнергии. Где-то было написано, что нельзя подключать к измерительным трансформаторам другую нагрузку. Найду ссылку, отпишусь.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 08:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 апр 2014, 02:11
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 06:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какую марку кабеля лучше выбрать для подключения КУ при условии что она установлена в электрощитовой?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 06:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Какую марку кабеля лучше выбрать для подключения КУ при условии что она установлена в электрощитовой?

ВВГнг

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 06:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Какую марку кабеля лучше выбрать для подключения КУ при условии что она установлена в электрощитовой?

ВВГнг

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 08:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А нет ли смысла взять КГнг?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 09:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
А нет ли смысла взять КГнг?

В чем смысл, поясните?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 09:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спросил, потому что сталкивался с таким на монтаже.
Возможные доводы в пользу этого:
1. Если взять одножильный кабель, то сечение потребуется меньшее. Например КГнг 5х(1х50) вместо ВВГнг 5х95 для установки 100 квар.
2. Возможность перемещения установки в пределах щитовой, соответственно гибкий кабель удобнее.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 09:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Еще попутный вопрос. Сколько жил необходимо тянуть до КУ 5 или 4?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика