Заголовок сообщения: Подключение конденсаторной установки
Добавлено: 18 апр 2014, 02:17
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 02:11 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Можно ли подключать цепи измерения и учета в шкафу ввода последовательно с регулятором компенсирующей установки? Или для компенсатора необходим отдельный независимый ТТ?
Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
Добавлено: 18 апр 2014, 05:59
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Иван Корнеев писал(а):
Можно ли подключать цепи измерения и учета в шкафу ввода последовательно с регулятором компенсирующей установки? Или для компенсатора необходим отдельный независимый ТТ?
Нужен свой ТТ низависимый от цепей учета электроэнергии. Где-то было написано, что нельзя подключать к измерительным трансформаторам другую нагрузку. Найду ссылку, отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
Добавлено: 15 сен 2015, 09:49
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спросил, потому что сталкивался с таким на монтаже. Возможные доводы в пользу этого: 1. Если взять одножильный кабель, то сечение потребуется меньшее. Например КГнг 5х(1х50) вместо ВВГнг 5х95 для установки 100 квар. 2. Возможность перемещения установки в пределах щитовой, соответственно гибкий кабель удобнее.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]