 Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 10:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Еще попутный вопрос. Сколько жил необходимо тянуть до КУ 5 или 4?

4 жилы.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 18:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Смутила вот эта схема, первое что нашёл по поиску:
Структурная схема компенсатора реактивной мощности КРМ-0,4
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 20:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Смутила вот эта схема, первое что нашёл по поиску:
Структурная схема компенсатора реактивной мощности КРМ-0,4
Изображение

По всей видимости зависит от исполнения.
Ведь контактор может быть как на 220, так и на 380В.
Я когда ставил КУ брал пятижилку.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 06:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Тогда буду закладывать 5 жил. Что бы при монтаже проблемы не возникло.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика