Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:06

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проблеммы с КУ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 12:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2013, 12:23
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Почему при подключении ступеней конденсаторов cos стремится не к 1, а к 0? Установка новая, регулируется автоматически.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с КУ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 13:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
евгений мишириченко писал(а):
Почему при подключении ступеней конденсаторов cos стремится не к 1, а к 0? Установка новая, регулируется автоматически.

Какую нагрузку подключали? Какой COS без КУ?
COS будет стримиться к 0, если активная нагрузка будет стремиться к 0, а реактивная к бесконечности. Такое невозможно.
Проверьте схему подключения КУ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с КУ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 19:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2013, 12:23
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Без компенсации cos 0.45-0.60, нагрузка 130кВА, компенсация 120квар при включении 3-х ступеней cos падает до 0.04, а при включении 4-й последней ступени становится 0.45 хотя при выборе компенсации замеры показали что достаточно 90 квар


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с КУ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 06:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
евгений мишириченко писал(а):
Без компенсации cos 0.45-0.60, нагрузка 130кВА, компенсация 120квар при включении 3-х ступеней cos падает до 0.04, а при включении 4-й последней ступени становится 0.45 хотя при выборе компенсации замеры показали что достаточно 90 квар

При таких данных и по расчету получается достаточно КУ на 90квар.
Трансформатор тока шел в компекте с КУ? Может быть КУ не правильно воспринимает исходные данные для подключения нужного количества конденсаторов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с КУ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 16:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
евгений мишириченко писал(а):
Без компенсации cos 0.45-0.60, нагрузка 130кВА, компенсация 120квар при включении 3-х ступеней cos падает до 0.04, а при включении 4-й последней ступени становится 0.45 хотя при выборе компенсации замеры показали что достаточно 90 квар

Исходя из представленной информации Pр=58,5-78 кВт. Если коэффициент мощности упал до 0,04, то при такой потребляемой активной мощности токовая нагрузка составит 2222 - 2962 А. Вы точно ничего не путаете? Скорее всего проблема в измерениях.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с КУ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 06:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2013, 12:23
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Попробуем поменять трансформатор тока. Спасибо всем!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика