Почему при подключении ступеней конденсаторов cos стремится не к 1, а к 0? Установка новая, регулируется автоматически.

Автор:  k-igor [ 27 авг 2013, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблеммы с КУ

евгений мишириченко писал(а):
Почему при подключении ступеней конденсаторов cos стремится не к 1, а к 0? Установка новая, регулируется автоматически.

Какую нагрузку подключали? Какой COS без КУ?
COS будет стримиться к 0, если активная нагрузка будет стремиться к 0, а реактивная к бесконечности. Такое невозможно.
Проверьте схему подключения КУ.

Автор:  евгений мишириченко [ 27 авг 2013, 19:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблеммы с КУ

Без компенсации cos 0.45-0.60, нагрузка 130кВА, компенсация 120квар при включении 3-х ступеней cos падает до 0.04, а при включении 4-й последней ступени становится 0.45 хотя при выборе компенсации замеры показали что достаточно 90 квар

Автор:  k-igor [ 28 авг 2013, 06:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблеммы с КУ

евгений мишириченко писал(а):
Без компенсации cos 0.45-0.60, нагрузка 130кВА, компенсация 120квар при включении 3-х ступеней cos падает до 0.04, а при включении 4-й последней ступени становится 0.45 хотя при выборе компенсации замеры показали что достаточно 90 квар

При таких данных и по расчету получается достаточно КУ на 90квар.
Трансформатор тока шел в компекте с КУ? Может быть КУ не правильно воспринимает исходные данные для подключения нужного количества конденсаторов.

Автор:  Сергей [ 28 авг 2013, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблеммы с КУ

евгений мишириченко писал(а):
Без компенсации cos 0.45-0.60, нагрузка 130кВА, компенсация 120квар при включении 3-х ступеней cos падает до 0.04, а при включении 4-й последней ступени становится 0.45 хотя при выборе компенсации замеры показали что достаточно 90 квар

Исходя из представленной информации Pр=58,5-78 кВт. Если коэффициент мощности упал до 0,04, то при такой потребляемой активной мощности токовая нагрузка составит 2222 - 2962 А. Вы точно ничего не путаете? Скорее всего проблема в измерениях.

Автор:  евгений мишириченко [ 29 авг 2013, 06:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблеммы с КУ

Попробуем поменять трансформатор тока. Спасибо всем!