Автор: | евгений мишириченко [ 27 авг 2013, 12:37 ] |
Заголовок сообщения: | Проблеммы с КУ |
Почему при подключении ступеней конденсаторов cos стремится не к 1, а к 0? Установка новая, регулируется автоматически. |
Автор: | k-igor [ 27 авг 2013, 13:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблеммы с КУ |
евгений мишириченко писал(а): Почему при подключении ступеней конденсаторов cos стремится не к 1, а к 0? Установка новая, регулируется автоматически. Какую нагрузку подключали? Какой COS без КУ? COS будет стримиться к 0, если активная нагрузка будет стремиться к 0, а реактивная к бесконечности. Такое невозможно. Проверьте схему подключения КУ. |
Автор: | евгений мишириченко [ 27 авг 2013, 19:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблеммы с КУ |
Без компенсации cos 0.45-0.60, нагрузка 130кВА, компенсация 120квар при включении 3-х ступеней cos падает до 0.04, а при включении 4-й последней ступени становится 0.45 хотя при выборе компенсации замеры показали что достаточно 90 квар |
Автор: | k-igor [ 28 авг 2013, 06:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблеммы с КУ |
евгений мишириченко писал(а): Без компенсации cos 0.45-0.60, нагрузка 130кВА, компенсация 120квар при включении 3-х ступеней cos падает до 0.04, а при включении 4-й последней ступени становится 0.45 хотя при выборе компенсации замеры показали что достаточно 90 квар При таких данных и по расчету получается достаточно КУ на 90квар. Трансформатор тока шел в компекте с КУ? Может быть КУ не правильно воспринимает исходные данные для подключения нужного количества конденсаторов. |
Автор: | Сергей [ 28 авг 2013, 16:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблеммы с КУ |
евгений мишириченко писал(а): Без компенсации cos 0.45-0.60, нагрузка 130кВА, компенсация 120квар при включении 3-х ступеней cos падает до 0.04, а при включении 4-й последней ступени становится 0.45 хотя при выборе компенсации замеры показали что достаточно 90 квар Исходя из представленной информации Pр=58,5-78 кВт. Если коэффициент мощности упал до 0,04, то при такой потребляемой активной мощности токовая нагрузка составит 2222 - 2962 А. Вы точно ничего не путаете? Скорее всего проблема в измерениях. |
Автор: | евгений мишириченко [ 29 авг 2013, 06:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблеммы с КУ |
Попробуем поменять трансформатор тока. Спасибо всем! |