 Заголовок сообщения: Проблеммы с КУ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 12:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2013, 12:23
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Почему при подключении ступеней конденсаторов cos стремится не к 1, а к 0? Установка новая, регулируется автоматически.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с КУ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 13:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
евгений мишириченко писал(а):
Почему при подключении ступеней конденсаторов cos стремится не к 1, а к 0? Установка новая, регулируется автоматически.

Какую нагрузку подключали? Какой COS без КУ?
COS будет стримиться к 0, если активная нагрузка будет стремиться к 0, а реактивная к бесконечности. Такое невозможно.
Проверьте схему подключения КУ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с КУ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 19:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2013, 12:23
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Без компенсации cos 0.45-0.60, нагрузка 130кВА, компенсация 120квар при включении 3-х ступеней cos падает до 0.04, а при включении 4-й последней ступени становится 0.45 хотя при выборе компенсации замеры показали что достаточно 90 квар


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с КУ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 06:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
евгений мишириченко писал(а):
Без компенсации cos 0.45-0.60, нагрузка 130кВА, компенсация 120квар при включении 3-х ступеней cos падает до 0.04, а при включении 4-й последней ступени становится 0.45 хотя при выборе компенсации замеры показали что достаточно 90 квар

При таких данных и по расчету получается достаточно КУ на 90квар.
Трансформатор тока шел в компекте с КУ? Может быть КУ не правильно воспринимает исходные данные для подключения нужного количества конденсаторов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с КУ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 16:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
евгений мишириченко писал(а):
Без компенсации cos 0.45-0.60, нагрузка 130кВА, компенсация 120квар при включении 3-х ступеней cos падает до 0.04, а при включении 4-й последней ступени становится 0.45 хотя при выборе компенсации замеры показали что достаточно 90 квар

Исходя из представленной информации Pр=58,5-78 кВт. Если коэффициент мощности упал до 0,04, то при такой потребляемой активной мощности токовая нагрузка составит 2222 - 2962 А. Вы точно ничего не путаете? Скорее всего проблема в измерениях.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с КУ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 06:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2013, 12:23
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Попробуем поменять трансформатор тока. Спасибо всем!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика