 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 10:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос к k-igor:
Что Ваша программа для выбора КРМ делает, кроме как Qку=P*(tgф1-tgф2)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 11:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Engineer писал(а):
Вопрос к k-igor:
Что Ваша программа для выбора КРМ делает, кроме как Qку=P*(tgф1-tgф2)

Программа для проектировщиков.
Когда посчитана нагрузка, нужно выбрать мощность КРМ. В программе забито пару формул, которые позволяют в 2 клика произвести расчет конденсаторной устновки. А больше для проектировщика и не надо.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 15:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помню был один проект по внедрению КРМ на медеплавильном заводе, точнее на преобразовательных установках для диализа меди. Так вот там напряжение 220 вольт причем напряжение варьируется от 97 до 240 вольт (фазное). При этом конденсаторы которые нами применяются на 400 вольт.
Вопрос:
Какую мощность выделят конденсаторы (в %) если установить таковые ???
Какую мощность конденсаторных батарей необходимо использовать (в %) ???

Кто имеет опыт проектирования установки КРМ на преобразовательных системах ОТЗОВИТЕСЬ. Будем думать в месте.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 15:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Engineer писал(а):
Помню был один проект по внедрению КРМ на медеплавильном заводе, точнее на преобразовательных установках для диализа меди. Так вот там напряжение 220 вольт причем напряжение варьируется от 97 до 240 вольт (фазное). При этом конденсаторы которые нами применяются на 400 вольт.
Вопрос:
Какую мощность выделят конденсаторы (в %) если установить таковые ???
Какую мощность конденсаторных батарей необходимо использовать (в %) ???

Кто имеет опыт проектирования установки КРМ на преобразовательных системах ОТЗОВИТЕСЬ. Будем думать в месте.

Можно же компенсацию сделать на главном щите, а он будет трехфазный. Однофазные приемники будут распределены по трем фазам. Ваша КРМ тоже будет на 400В и все нормально должно быть.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 02:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Похоже вы не представляете о каких мощностях идет речь.
Так вот:
Питание подается с РП-6кВ., затем печной трансформатор ТМНПУ 8000/10, ток 12500А!!!!! напряжение на вторичной обмотке 3-ф 220в. К тому же таких трансформатора три штуки в параллели, на одни шины работают. Затем после трансформатора стоит преобразовательная установка, рабочий ток которой равен 17000А!!! Преобразовательная установка - преобразует переменный ток в постоянный с помощью управляемых тиристоров, которые открываются и закрываются с помощью переменного резистора, установленного на дверце шкафа, в зависимости от тех. процесса.
На основании вышедшего закона об энергосбережении предприятия потребляющие более 1500 тонн условного топлива в год подлежат обязательной энергоэкспертизе и энергоаудиту.
Сложность установки КРМ на данном объекте заключается в следующем:
1. Большой разброс напряжение от 97 до 240 вольт.
2. Неимоверно большой уровень гармоник.

Что посоветуете в этом случае сделать???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 04:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Самый простой способ - это выполнить компенсацию на стороне 6 кВ: стабильное напряжение, все решения известны, единственное - нескомпенсирована реактивка на участке от РУ-6 кВ до трансформаторов и далее. Но задача - не "загадить" питающую сеть


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 05:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, вы правы, только экономии не какой. Срок окупаемости КРМ 300 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!
От РП-6кВ до расчетных счетчиков (В голове) 80 метров кабеля.

Проектировщики отзовитесь!!!!!!!!!!
Решите задачу. Получите откат.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 05:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Вы бы хоть схему прикрепили, да параметры, коэффициенты мощности при разных напряжениях, например. А Вы пишете "помню был проект", значит он есть )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 06:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
У меня возник такой вопрос: на одни шины вешаю две АКУ по 400квар. Как они будут работать вместе?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 10:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Engineer писал(а):
Похоже вы не представляете о каких мощностях идет речь.
Так вот:
Питание подается с РП-6кВ., затем печной трансформатор ТМНПУ 8000/10, ток 12500А!!!!! напряжение на вторичной обмотке 3-ф 220в. К тому же таких трансформатора три штуки в параллели, на одни шины работают. Затем после трансформатора стоит преобразовательная установка, рабочий ток которой равен 17000А!!! Преобразовательная установка - преобразует переменный ток в постоянный с помощью управляемых тиристоров, которые открываются и закрываются с помощью переменного резистора, установленного на дверце шкафа, в зависимости от тех. процесса.
На основании вышедшего закона об энергосбережении предприятия потребляющие более 1500 тонн условного топлива в год подлежат обязательной энергоэкспертизе и энергоаудиту.
Сложность установки КРМ на данном объекте заключается в следующем:
1. Большой разброс напряжение от 97 до 240 вольт.
2. Неимоверно большой уровень гармоник.

Что посоветуете в этом случае сделать???

:idea: Есть такое понятие регулирование мощности конденсаторных батарей по напряжению. Применяется в тех случаях, когда у потребителя необходимо одновременно регулировать реактивную мощность и напряжение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика