Заголовок сообщения: | Насколько необходима КРМ в наши дни??? |
Уважаемые коллеги здравствуйте. Предлагаю обсудить вопросы компенсации реактивной мощности. Пишите, задавайте вопросы. |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2013, 06:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Насколько необходима КРМ в наши дни??? |
Проетируем в основном промышленные объекты. При больших нагрузках всегда предусматриваем компенсацию реактивной мощности. Кстати, у меня есть программка для выбора мощности кондесаторной установки. |
Автор: | Сергей [ 27 мар 2013, 07:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Насколько необходима КРМ в наши дни??? |
Engineer писал(а): Уважаемые коллеги здравствуйте. Предлагаю обсудить вопросы компенсации реактивной мощности. Пишите, задавайте вопросы. Вышел в свет Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49 "О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения)" Так вот, теперь компенсация стала более востребована, чем раньше, когда на предприятиях устанавливался коэффициент мощности: где-то 0,95, а где и 0,9 |
Автор: | Engineer [ 27 мар 2013, 08:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Насколько необходима КРМ в наши дни??? |
Вам везет!!! Мы тоже устанавливаем КУ, проверяем качество электроэнергии по ГОСТ 13109-97 Вышел закон от 2012 года об энергоэффективности и энергосбережении. Только нет подзаконных актов. За какой период времени мерить косинус??? Период усреднения??? За реактивную энергию мы не платим, даже счетчиков реактивных нет!!! Получается, закон есть, а счетчиков нет. К тому же где указывается какой у меня на данный момент косинус??? |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2013, 08:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Насколько необходима КРМ в наши дни??? |
Установка КРМ позволяет еще уменьшить сечение питающих кабелей. |
Автор: | Engineer [ 27 мар 2013, 09:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Насколько необходима КРМ в наши дни??? |
Уменьшить сечение это хорошо, если при проектировании всего объекта. Как быть, если предприятие уже работает??? Тем более, что разрешенная мощность по ТУ не превышает 550 кВа. (Мелкие ТОО, Супермаркеты, банки и т.д.) |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2013, 09:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Насколько необходима КРМ в наши дни??? |
Engineer писал(а): Уменьшить сечение это хорошо, если при проектировании всего объекта. Как быть, если предприятие уже работает??? Тем более, что разрешенная мощность по ТУ не превышает 550 кВа. (Мелкие ТОО, Супермаркеты, банки и т.д.) СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий) 6.33 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется. |
Автор: | Engineer [ 27 мар 2013, 09:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Насколько необходима КРМ в наши дни??? |
Не все же это знают. Но нам то надо продать КУ. То есть доказать через формулы о выгодности КУ на предприятии заказчика. Например: Уменьшение перетоков активной мощности за счет компенсации реактивной. |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2013, 10:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Насколько необходима КРМ в наши дни??? |
Engineer писал(а): Не все же это знают. Но нам то надо продать КУ. То есть доказать через формулы о выгодности КУ на предприятии заказчика. Например: Уменьшение перетоков активной мощности за счет компенсации реактивной. Так вы изготавливаете КРМ? Делитесь информацией, авось в проекте заложим |
Автор: | Engineer [ 27 мар 2013, 10:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Насколько необходима КРМ в наши дни??? |
Какая информация нужна? Системы с тиристорными ключами, компенсация в течении 1-го периода. Можем на 0,4кВ, можем на 6-10кВ сделать. Системы имеют контроллер, который можно настроить на требуемый косинус, или реактив. Можно так; Система внизу, контроллер в голове.(Возле счетчиков) Конечно дороговато, но я пока аналогов не встречал!!! Еще есть анализаторы качества электроэнергии по ГОСТ 13109-97. С функцией записи режимов сети в течении 2-х лет!!!!! |