Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
Добавлено: 27 мар 2013, 11:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Engineer писал(а):
Вопрос к k-igor: Что Ваша программа для выбора КРМ делает, кроме как Qку=P*(tgф1-tgф2)
Программа для проектировщиков. Когда посчитана нагрузка, нужно выбрать мощность КРМ. В программе забито пару формул, которые позволяют в 2 клика произвести расчет конденсаторной устновки. А больше для проектировщика и не надо.
Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
Добавлено: 27 мар 2013, 15:03
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35 Сообщений: 33 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Помню был один проект по внедрению КРМ на медеплавильном заводе, точнее на преобразовательных установках для диализа меди. Так вот там напряжение 220 вольт причем напряжение варьируется от 97 до 240 вольт (фазное). При этом конденсаторы которые нами применяются на 400 вольт. Вопрос: Какую мощность выделят конденсаторы (в %) если установить таковые ??? Какую мощность конденсаторных батарей необходимо использовать (в %) ???
Кто имеет опыт проектирования установки КРМ на преобразовательных системах ОТЗОВИТЕСЬ. Будем думать в месте.
Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
Добавлено: 27 мар 2013, 15:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Engineer писал(а):
Помню был один проект по внедрению КРМ на медеплавильном заводе, точнее на преобразовательных установках для диализа меди. Так вот там напряжение 220 вольт причем напряжение варьируется от 97 до 240 вольт (фазное). При этом конденсаторы которые нами применяются на 400 вольт. Вопрос: Какую мощность выделят конденсаторы (в %) если установить таковые ??? Какую мощность конденсаторных батарей необходимо использовать (в %) ???
Кто имеет опыт проектирования установки КРМ на преобразовательных системах ОТЗОВИТЕСЬ. Будем думать в месте.
Можно же компенсацию сделать на главном щите, а он будет трехфазный. Однофазные приемники будут распределены по трем фазам. Ваша КРМ тоже будет на 400В и все нормально должно быть.
Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
Добавлено: 28 мар 2013, 02:01
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35 Сообщений: 33 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Похоже вы не представляете о каких мощностях идет речь. Так вот: Питание подается с РП-6кВ., затем печной трансформатор ТМНПУ 8000/10, ток 12500А!!!!! напряжение на вторичной обмотке 3-ф 220в. К тому же таких трансформатора три штуки в параллели, на одни шины работают. Затем после трансформатора стоит преобразовательная установка, рабочий ток которой равен 17000А!!! Преобразовательная установка - преобразует переменный ток в постоянный с помощью управляемых тиристоров, которые открываются и закрываются с помощью переменного резистора, установленного на дверце шкафа, в зависимости от тех. процесса. На основании вышедшего закона об энергосбережении предприятия потребляющие более 1500 тонн условного топлива в год подлежат обязательной энергоэкспертизе и энергоаудиту. Сложность установки КРМ на данном объекте заключается в следующем: 1. Большой разброс напряжение от 97 до 240 вольт. 2. Неимоверно большой уровень гармоник.
Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
Добавлено: 28 мар 2013, 04:16
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Самый простой способ - это выполнить компенсацию на стороне 6 кВ: стабильное напряжение, все решения известны, единственное - нескомпенсирована реактивка на участке от РУ-6 кВ до трансформаторов и далее. Но задача - не "загадить" питающую сеть
Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
Добавлено: 29 мар 2013, 10:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Engineer писал(а):
Похоже вы не представляете о каких мощностях идет речь. Так вот: Питание подается с РП-6кВ., затем печной трансформатор ТМНПУ 8000/10, ток 12500А!!!!! напряжение на вторичной обмотке 3-ф 220в. К тому же таких трансформатора три штуки в параллели, на одни шины работают. Затем после трансформатора стоит преобразовательная установка, рабочий ток которой равен 17000А!!! Преобразовательная установка - преобразует переменный ток в постоянный с помощью управляемых тиристоров, которые открываются и закрываются с помощью переменного резистора, установленного на дверце шкафа, в зависимости от тех. процесса. На основании вышедшего закона об энергосбережении предприятия потребляющие более 1500 тонн условного топлива в год подлежат обязательной энергоэкспертизе и энергоаудиту. Сложность установки КРМ на данном объекте заключается в следующем: 1. Большой разброс напряжение от 97 до 240 вольт. 2. Неимоверно большой уровень гармоник.
Что посоветуете в этом случае сделать???
Есть такое понятие регулирование мощности конденсаторных батарей по напряжению. Применяется в тех случаях, когда у потребителя необходимо одновременно регулировать реактивную мощность и напряжение.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения