Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 16:43

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 06:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые коллеги здравствуйте.
Предлагаю обсудить вопросы компенсации реактивной мощности.
Пишите, задавайте вопросы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 06:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Проетируем в основном промышленные объекты. При больших нагрузках всегда предусматриваем компенсацию реактивной мощности.
Кстати, у меня есть программка для выбора мощности кондесаторной установки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 07:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Engineer писал(а):
Уважаемые коллеги здравствуйте.
Предлагаю обсудить вопросы компенсации реактивной мощности.
Пишите, задавайте вопросы.

Вышел в свет Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49 "О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения)"
Так вот, теперь компенсация стала более востребована, чем раньше, когда на предприятиях устанавливался коэффициент мощности: где-то 0,95, а где и 0,9


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 08:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вам везет!!!
Мы тоже устанавливаем КУ, проверяем качество электроэнергии по ГОСТ 13109-97
Вышел закон от 2012 года об энергоэффективности и энергосбережении.
Только нет подзаконных актов.
За какой период времени мерить косинус??? Период усреднения???
За реактивную энергию мы не платим, даже счетчиков реактивных нет!!!
Получается, закон есть, а счетчиков нет. К тому же где указывается какой у меня на данный момент косинус???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 08:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Установка КРМ позволяет еще уменьшить сечение питающих кабелей.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 09:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уменьшить сечение это хорошо, если при проектировании всего объекта.
Как быть, если предприятие уже работает??? Тем более, что разрешенная мощность по ТУ не превышает 550 кВа. (Мелкие ТОО, Супермаркеты, банки и т.д.)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 09:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Engineer писал(а):
Уменьшить сечение это хорошо, если при проектировании всего объекта.
Как быть, если предприятие уже работает??? Тем более, что разрешенная мощность по ТУ не превышает 550 кВа. (Мелкие ТОО, Супермаркеты, банки и т.д.)

СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
6.33 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 09:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не все же это знают.
Но нам то надо продать КУ.
То есть доказать через формулы о выгодности КУ на предприятии заказчика.
Например: Уменьшение перетоков активной мощности за счет компенсации реактивной.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 10:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Engineer писал(а):
Не все же это знают.
Но нам то надо продать КУ.
То есть доказать через формулы о выгодности КУ на предприятии заказчика.
Например: Уменьшение перетоков активной мощности за счет компенсации реактивной.

Так вы изготавливаете КРМ? Делитесь информацией, авось в проекте заложим ;)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 10:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какая информация нужна?
Системы с тиристорными ключами, компенсация в течении 1-го периода.
Можем на 0,4кВ, можем на 6-10кВ сделать.
Системы имеют контроллер, который можно настроить на требуемый косинус, или реактив.
Можно так; Система внизу, контроллер в голове.(Возле счетчиков)
Конечно дороговато, но я пока аналогов не встречал!!!
Еще есть анализаторы качества электроэнергии по ГОСТ 13109-97. С функцией записи режимов сети в течении 2-х лет!!!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика