Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Насколько необходима КРМ в наши дни???
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=25&t=2575
Страница 1 из 3

Автор:  Engineer [ 27 мар 2013, 06:06 ]
Заголовок сообщения:  Насколько необходима КРМ в наши дни???

Уважаемые коллеги здравствуйте.
Предлагаю обсудить вопросы компенсации реактивной мощности.
Пишите, задавайте вопросы.

Автор:  k-igor [ 27 мар 2013, 06:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???

Проетируем в основном промышленные объекты. При больших нагрузках всегда предусматриваем компенсацию реактивной мощности.
Кстати, у меня есть программка для выбора мощности кондесаторной установки.

Автор:  Сергей [ 27 мар 2013, 07:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???

Engineer писал(а):
Уважаемые коллеги здравствуйте.
Предлагаю обсудить вопросы компенсации реактивной мощности.
Пишите, задавайте вопросы.

Вышел в свет Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49 "О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения)"
Так вот, теперь компенсация стала более востребована, чем раньше, когда на предприятиях устанавливался коэффициент мощности: где-то 0,95, а где и 0,9

Автор:  Engineer [ 27 мар 2013, 08:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???

Вам везет!!!
Мы тоже устанавливаем КУ, проверяем качество электроэнергии по ГОСТ 13109-97
Вышел закон от 2012 года об энергоэффективности и энергосбережении.
Только нет подзаконных актов.
За какой период времени мерить косинус??? Период усреднения???
За реактивную энергию мы не платим, даже счетчиков реактивных нет!!!
Получается, закон есть, а счетчиков нет. К тому же где указывается какой у меня на данный момент косинус???

Автор:  k-igor [ 27 мар 2013, 08:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???

Установка КРМ позволяет еще уменьшить сечение питающих кабелей.

Автор:  Engineer [ 27 мар 2013, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???

Уменьшить сечение это хорошо, если при проектировании всего объекта.
Как быть, если предприятие уже работает??? Тем более, что разрешенная мощность по ТУ не превышает 550 кВа. (Мелкие ТОО, Супермаркеты, банки и т.д.)

Автор:  k-igor [ 27 мар 2013, 09:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???

Engineer писал(а):
Уменьшить сечение это хорошо, если при проектировании всего объекта.
Как быть, если предприятие уже работает??? Тем более, что разрешенная мощность по ТУ не превышает 550 кВа. (Мелкие ТОО, Супермаркеты, банки и т.д.)

СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
6.33 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется.

Автор:  Engineer [ 27 мар 2013, 09:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???

Не все же это знают.
Но нам то надо продать КУ.
То есть доказать через формулы о выгодности КУ на предприятии заказчика.
Например: Уменьшение перетоков активной мощности за счет компенсации реактивной.

Автор:  k-igor [ 27 мар 2013, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???

Engineer писал(а):
Не все же это знают.
Но нам то надо продать КУ.
То есть доказать через формулы о выгодности КУ на предприятии заказчика.
Например: Уменьшение перетоков активной мощности за счет компенсации реактивной.

Так вы изготавливаете КРМ? Делитесь информацией, авось в проекте заложим ;)

Автор:  Engineer [ 27 мар 2013, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насколько необходима КРМ в наши дни???

Какая информация нужна?
Системы с тиристорными ключами, компенсация в течении 1-го периода.
Можем на 0,4кВ, можем на 6-10кВ сделать.
Системы имеют контроллер, который можно настроить на требуемый косинус, или реактив.
Можно так; Система внизу, контроллер в голове.(Возле счетчиков)
Конечно дороговато, но я пока аналогов не встречал!!!
Еще есть анализаторы качества электроэнергии по ГОСТ 13109-97. С функцией записи режимов сети в течении 2-х лет!!!!!

Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/