Установка устройств по компенсации реактивной мощности
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=25&t=2388
Страница 1 из 1

Автор:  maxim [ 16 ноя 2012, 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Установка устройств по компенсации реактивной мощности

Мы хотим на предприятии установить устройства по компенсации реактивной мощности.
Вопрос: В технических условий про компенсацию не чего не говориться. Нужно ли нам с кем это согласовывать или можем своими силами установить?

Автор:  Alex [ 16 ноя 2012, 11:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка устройств по компенсации реактивной мощности

Так они обычно пишут определить проектом.
Выполняете реконструкцию или просто хотите конденсаторную установку установить?
Думаю ни с кем согласовывать не нужно. Вы же не хуже делаете для сети, а наоборот улучшаете характеристики сети.
Лучше конечно позвонить в местный РЭС и спросить.

Автор:  Сергей [ 16 ноя 2012, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка устройств по компенсации реактивной мощности

maxim писал(а):
Мы хотим на предприятии установить устройства по компенсации реактивной мощности.
Вопрос: В технических условий про компенсацию не чего не говориться. Нужно ли нам с кем это согласовывать или можем своими силами установить?

Вы можете сослаться на приказ 49 от 22.02.2007 "О компенсации реактивной мощности"

Автор:  maxim [ 28 ноя 2012, 07:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка устройств по компенсации реактивной мощности

Alex писал(а):
Так они обычно пишут определить проектом.
Выполняете реконструкцию или просто хотите конденсаторную установку установить?
Думаю ни с кем согласовывать не нужно. Вы же не хуже делаете для сети, а наоборот улучшаете характеристики сети.
Лучше конечно позвонить в местный РЭС и спросить.


У нас идет капитальнй ремонт подстанции, а в тех.условиях про компенсаию ни чего не сказанно.
Хотим просто коденсаторную установку, чтоб увеличить потребление активной мощности.
Спасибо за совет.

Автор:  maxim [ 28 ноя 2012, 07:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка устройств по компенсации реактивной мощности

Сергей писал(а):
maxim писал(а):
Мы хотим на предприятии установить устройства по компенсации реактивной мощности.
Вопрос: В технических условий про компенсацию не чего не говориться. Нужно ли нам с кем это согласовывать или можем своими силами установить?

Вы можете сослаться на приказ 49 от 22.02.2007 "О компенсации реактивной мощности"


Спасибо,изучу данный приказ РФ

Автор:  igrokb [ 22 июн 2017, 09:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка устройств по компенсации реактивной мощности

Добрый день!
В отеле много лет действует конденсаторная батарея для компенсации реактивной мощности. Общая на низкой стороне. Есть отдельный распределительный шкаф. Управляется контроллером очень старым. Внезапно после 15 лет работы получили штраф за превышение cosף . Имеется три регулирующих ручки:
обозначена знаком треугольника , в скобках рядом с треугольником обозначен знак минус, диапазон 0-20
обозначена знаком треугольника , в скобках рядом с треугольником обозначен знак плюс, диапазон 20-140
Обозначена как THRESHOLD, диапазон 6-20
Уважаемые участники прошу подсказать если кто-то знает:
какие параметры можно регулировать каждой из указанных ручек?
Можно ли уменьшить cosף путём регулирования этими ручкам
Буду очень благодарен за помощь

Автор:  k-igor [ 22 июн 2017, 09:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка устройств по компенсации реактивной мощности

igrokb писал(а):
Добрый день!
В отеле много лет действует конденсаторная батарея для компенсации реактивной мощности. Общая на низкой стороне. Есть отдельный распределительный шкаф. Управляется контроллером очень старым. Внезапно после 15 лет работы получили штраф за превышение cosף . Имеется три регулирующих ручки:
обозначена знаком треугольника , в скобках рядом с треугольником обозначен знак минус, диапазон 0-20
обозначена знаком треугольника , в скобках рядом с треугольником обозначен знак плюс, диапазон 20-140
Обозначена как THRESHOLD, диапазон 6-20
Уважаемые участники прошу подсказать если кто-то знает:
какие параметры можно регулировать каждой из указанных ручек?
Можно ли уменьшить cosף путём регулирования этими ручкам
Буду очень благодарен за помощь

cosף нужно увеличивать, а не уменьшать. Он должен быть близкий к 1.
Марка конденсаторной установки известна? Поищите паспорт на изделие, либо нужно узнать, на каком заводе она была изготовлена.
Конденсаторные батарее не вечные, возможно закончился их срок эксплуатации.