Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=25&t=176
Страница 2 из 2

Автор:  k-igor [ 08 ноя 2013, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

Михаил1989 писал(а):
Я понял. интересует момент как рассчитать активную и реактивную мощность. Если знаем только активную. Или заказчик нам дает полную мощность? Мы ведь COS ФИ не знаем. Или мы задаем его сами?

Почему не знаем?
Посмотрите Справочные данные по расчетным коэффициентам
Или паспорта нужно искать на оборудование..

Автор:  Михаил1989 [ 08 ноя 2013, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

k-igor писал(а):
Почему не знаем?
Посмотрите Справочные данные по расчетным коэффициентам
Или паспорта нужно искать на оборудование..

Понял, спасибо!!!!

Автор:  Михаил1989 [ 08 ноя 2013, 12:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

k-igor писал(а):
Почему не знаем?
Посмотрите Справочные данные по расчетным коэффициентам
Или паспорта нужно искать на оборудование..

А если оборудования много и COS фи у них разный, то считаем как среднее арифмитическое?

Автор:  k-igor [ 08 ноя 2013, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

Михаил1989 писал(а):
А если оборудования много и COS фи у них разный, то считаем как среднее арифмитическое?

Посмотрите мою статью на блоге Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Берете мою программу и она практически все за вас посчитает, только разберитесь как заполнять))

Автор:  Михаил1989 [ 08 ноя 2013, 19:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

k-igor писал(а):
Посмотрите мою статью на блоге Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Берете мою программу и она практически все за вас посчитает, только разберитесь как заполнять))

УРААА! СПАСИБО! А там на блоге написано:
"По расчету общественных зданий будет посвящен отдельный пост. Там есть некоторые особенности."
Можно почитать что нибудь про эти особенности?

Автор:  k-igor [ 09 ноя 2013, 07:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

Михаил1989 писал(а):
УРААА! СПАСИБО! А там на блоге написано:
"По расчету общественных зданий будет посвящен отдельный пост. Там есть некоторые особенности."
Можно почитать что нибудь про эти особенности?

Никак руки не дойдут, сделать обещанное))
Почитайте СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий).

Автор:  Михаил1989 [ 09 ноя 2013, 21:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

k-igor писал(а):
Никак руки не дойдут, сделать обещанное))
Почитайте СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)

Хорошо!!)

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/