Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расчет требуемой мощности конденсаторной установки http://220forum.ru/viewtopic.php?f=25&t=176 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Светлана [ 24 апр 2011, 10:23 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет требуемой мощности конденсаторной установки |
Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки? |
Автор: | vlad [ 24 апр 2011, 11:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки |
Светлана писал(а): Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки? Реактивная мощность конденсаторной установки требуемая для получения необходимого коэффициента мощности определяется по формуле: Qк = Р*К где Qк-реактивная мощность конденсаторной установки; Р - активная мощность потребителя; К - коэффициент выбираемый из таблицы. Коэффициент К выбирается исходя из: коэффициента мощности электросети предприятия; коэффициент мощности требуемой энергоснабжающей организацией. |
Автор: | k-igor [ 24 апр 2011, 11:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки |
Светлана писал(а): Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки? Я для себя сделал простую программку в Excel с помощью которой очень легко и быстро можно рассчитать мощность конденсаторной установки. Необходимо ввести: -активную мощность; -реактивную мощность; -требуемый косинус фи. Расчет занимает 5 сек и не надо для этого использовать никаких вспомогательных таблиц. Проверял с предыдущим методом, совпадает практически на 100%. |
Автор: | Олегtrik [ 25 май 2012, 07:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки |
Спасибо k-igor за программу расчета в Excel Для тех, кто хочет узнать больше информации конденсаторных установках (онлайн расчет + теория) - откройте ссылку http://www.nucon.ru/reactive-power/calc ... er-krm.php |
Автор: | серж62 [ 18 июн 2013, 16:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки |
А можно определить мощность КРМ путем снятия показаний счетчика? И как определить шаг регулирования? |
Автор: | k-igor [ 18 июн 2013, 17:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки |
серж62 писал(а): А можно определить мощность КРМ путем снятия показаний счетчика? И как определить шаг регулирования? Счетчик электронный? Позволяет снять показания активной и реактивной мощности? |
Автор: | серж62 [ 09 авг 2013, 00:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки |
k-igor писал(а): серж62 писал(а): А можно определить мощность КРМ путем снятия показаний счетчика? И как определить шаг регулирования? Счетчик электронный? Позволяет снять показания активной и реактивной мощности? Счетчик Меркурий 230 АРТ, показывает действующее значение Cos, находим коэфф., помножаем на факт мощн и определяем мощн ККУ. Раньше не знал про эти возможности счетчика |
Автор: | Михаил1989 [ 08 ноя 2013, 11:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки |
А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста |
Автор: | k-igor [ 08 ноя 2013, 11:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки |
Михаил1989 писал(а): А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста Делается проект по заданию технологов, вентиляторщиков и др. На основе заданий расчитывается расчетная активная мощность, реактивная мощность, потребляемый ток. Получив эти значения, можно посчитать сколько нужно скомпенсировать. Как правило на ВРУ устанавливаем дополнительно трансформатор тока для КРМ и в принципе все. КРМ поставляется отдельным шкафом. |
Автор: | Михаил1989 [ 08 ноя 2013, 11:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки |
k-igor писал(а): Михаил1989 писал(а): А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста Делается проект по заданию технологов, вентиляторщиков и др. На основе заданий расчитывается расчетная активная мощность, реактивная мощность, потребляемый ток. Получив эти значения, можно посчитать сколько нужно скомпенсировать. Как правило на ВРУ устанавливаем дополнительно трансформатор тока для КРМ и в принципе все. КРМ поставляется отдельным шкафом. Я понял. интересует момент как рассчитать активную и реактивную мощность. Если знаем только активную. Или заказчик нам дает полную мощность? Мы ведь COS ФИ не знаем. Или мы задаем его сами? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |