 Заголовок сообщения: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 мар 2011, 11:43
Сообщений: 34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 11:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Светлана писал(а):
Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки?

Реактивная мощность конденсаторной установки требуемая для получения необходимого коэффициента мощности определяется по формуле:
Qк = Р*К
где Qк-реактивная мощность конденсаторной установки;
Р - активная мощность потребителя;
К - коэффициент выбираемый из таблицы.
Коэффициент К выбирается исходя из:
коэффициента мощности электросети предприятия;
коэффициент мощности требуемой энергоснабжающей организацией.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора vlad поблагодарили: 2 elsvet (09 сен 2016, 11:07), rusivan (03 сен 2014, 11:37)
  Рейтинг: 50%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 11:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Светлана писал(а):
Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки?

Я для себя сделал простую программку в Excel с помощью которой очень легко и быстро можно рассчитать мощность конденсаторной установки.
Необходимо ввести:
-активную мощность;
-реактивную мощность;
-требуемый косинус фи.
Расчет занимает 5 сек :) и не надо для этого использовать никаких вспомогательных таблиц. Проверял с предыдущим методом, совпадает практически на 100%.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарили: 3 elsvet (09 сен 2016, 11:11), homa2101 (15 янв 2014, 19:40), rusivan (03 сен 2014, 11:57)
  Рейтинг: 75%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 07:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 май 2012, 06:05
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо k-igor за программу расчета в Excel
Для тех, кто хочет узнать больше информации конденсаторных установках (онлайн расчет + теория) - откройте ссылку
http://www.nucon.ru/reactive-power/calc ... er-krm.php


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 16:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02
Сообщений: 30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А можно определить мощность КРМ путем снятия показаний счетчика? И как определить шаг регулирования?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 17:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
серж62 писал(а):
А можно определить мощность КРМ путем снятия показаний счетчика? И как определить шаг регулирования?

Счетчик электронный? Позволяет снять показания активной и реактивной мощности?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 00:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02
Сообщений: 30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
серж62 писал(а):
А можно определить мощность КРМ путем снятия показаний счетчика? И как определить шаг регулирования?

Счетчик электронный? Позволяет снять показания активной и реактивной мощности?

Счетчик Меркурий 230 АРТ, показывает действующее значение Cos, находим коэфф., помножаем на факт мощн и определяем мощн ККУ. Раньше не знал про эти возможности счетчика :idea:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 11:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 11:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста

Делается проект по заданию технологов, вентиляторщиков и др. На основе заданий расчитывается расчетная активная мощность, реактивная мощность, потребляемый ток. Получив эти значения, можно посчитать сколько нужно скомпенсировать. Как правило на ВРУ устанавливаем дополнительно трансформатор тока для КРМ и в принципе все. КРМ поставляется отдельным шкафом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Михаил1989 (08 ноя 2013, 11:32)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 11:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
k-igor писал(а):
Михаил1989 писал(а):
А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста

Делается проект по заданию технологов, вентиляторщиков и др. На основе заданий расчитывается расчетная активная мощность, реактивная мощность, потребляемый ток. Получив эти значения, можно посчитать сколько нужно скомпенсировать. Как правило на ВРУ устанавливаем дополнительно трансформатор тока для КРМ и в принципе все. КРМ поставляется отдельным шкафом.

Я понял. интересует момент как рассчитать активную и реактивную мощность. Если знаем только активную. Или заказчик нам дает полную мощность? Мы ведь COS ФИ не знаем. Или мы задаем его сами?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика