Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=25&t=176
Страница 1 из 2

Автор:  Светлана [ 24 апр 2011, 10:23 ]
Заголовок сообщения:  Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки?

Автор:  vlad [ 24 апр 2011, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

Светлана писал(а):
Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки?

Реактивная мощность конденсаторной установки требуемая для получения необходимого коэффициента мощности определяется по формуле:
Qк = Р*К
где Qк-реактивная мощность конденсаторной установки;
Р - активная мощность потребителя;
К - коэффициент выбираемый из таблицы.
Коэффициент К выбирается исходя из:
коэффициента мощности электросети предприятия;
коэффициент мощности требуемой энергоснабжающей организацией.

Автор:  k-igor [ 24 апр 2011, 11:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

Светлана писал(а):
Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки?

Я для себя сделал простую программку в Excel с помощью которой очень легко и быстро можно рассчитать мощность конденсаторной установки.
Необходимо ввести:
-активную мощность;
-реактивную мощность;
-требуемый косинус фи.
Расчет занимает 5 сек :) и не надо для этого использовать никаких вспомогательных таблиц. Проверял с предыдущим методом, совпадает практически на 100%.

Автор:  Олегtrik [ 25 май 2012, 07:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

Спасибо k-igor за программу расчета в Excel
Для тех, кто хочет узнать больше информации конденсаторных установках (онлайн расчет + теория) - откройте ссылку
http://www.nucon.ru/reactive-power/calc ... er-krm.php

Автор:  серж62 [ 18 июн 2013, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

А можно определить мощность КРМ путем снятия показаний счетчика? И как определить шаг регулирования?

Автор:  k-igor [ 18 июн 2013, 17:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

серж62 писал(а):
А можно определить мощность КРМ путем снятия показаний счетчика? И как определить шаг регулирования?

Счетчик электронный? Позволяет снять показания активной и реактивной мощности?

Автор:  серж62 [ 09 авг 2013, 00:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

k-igor писал(а):
серж62 писал(а):
А можно определить мощность КРМ путем снятия показаний счетчика? И как определить шаг регулирования?

Счетчик электронный? Позволяет снять показания активной и реактивной мощности?

Счетчик Меркурий 230 АРТ, показывает действующее значение Cos, находим коэфф., помножаем на факт мощн и определяем мощн ККУ. Раньше не знал про эти возможности счетчика :idea:

Автор:  Михаил1989 [ 08 ноя 2013, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста

Автор:  k-igor [ 08 ноя 2013, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

Михаил1989 писал(а):
А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста

Делается проект по заданию технологов, вентиляторщиков и др. На основе заданий расчитывается расчетная активная мощность, реактивная мощность, потребляемый ток. Получив эти значения, можно посчитать сколько нужно скомпенсировать. Как правило на ВРУ устанавливаем дополнительно трансформатор тока для КРМ и в принципе все. КРМ поставляется отдельным шкафом.

Автор:  Михаил1989 [ 08 ноя 2013, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки

k-igor писал(а):
Михаил1989 писал(а):
А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста

Делается проект по заданию технологов, вентиляторщиков и др. На основе заданий расчитывается расчетная активная мощность, реактивная мощность, потребляемый ток. Получив эти значения, можно посчитать сколько нужно скомпенсировать. Как правило на ВРУ устанавливаем дополнительно трансформатор тока для КРМ и в принципе все. КРМ поставляется отдельным шкафом.

Я понял. интересует момент как рассчитать активную и реактивную мощность. Если знаем только активную. Или заказчик нам дает полную мощность? Мы ведь COS ФИ не знаем. Или мы задаем его сами?