 Заголовок сообщения: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 мар 2011, 11:43
Сообщений: 34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 11:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Светлана писал(а):
Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки?

Реактивная мощность конденсаторной установки требуемая для получения необходимого коэффициента мощности определяется по формуле:
Qк = Р*К
где Qк-реактивная мощность конденсаторной установки;
Р - активная мощность потребителя;
К - коэффициент выбираемый из таблицы.
Коэффициент К выбирается исходя из:
коэффициента мощности электросети предприятия;
коэффициент мощности требуемой энергоснабжающей организацией.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора vlad поблагодарили: 2 elsvet (09 сен 2016, 11:07), rusivan (03 сен 2014, 11:37)
  Рейтинг: 50%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 11:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Светлана писал(а):
Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки?

Я для себя сделал простую программку в Excel с помощью которой очень легко и быстро можно рассчитать мощность конденсаторной установки.
Необходимо ввести:
-активную мощность;
-реактивную мощность;
-требуемый косинус фи.
Расчет занимает 5 сек :) и не надо для этого использовать никаких вспомогательных таблиц. Проверял с предыдущим методом, совпадает практически на 100%.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарили: 3 elsvet (09 сен 2016, 11:11), homa2101 (15 янв 2014, 19:40), rusivan (03 сен 2014, 11:57)
  Рейтинг: 75%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 07:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 май 2012, 06:05
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо k-igor за программу расчета в Excel
Для тех, кто хочет узнать больше информации конденсаторных установках (онлайн расчет + теория) - откройте ссылку
http://www.nucon.ru/reactive-power/calc ... er-krm.php


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 16:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02
Сообщений: 30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А можно определить мощность КРМ путем снятия показаний счетчика? И как определить шаг регулирования?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 17:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
серж62 писал(а):
А можно определить мощность КРМ путем снятия показаний счетчика? И как определить шаг регулирования?

Счетчик электронный? Позволяет снять показания активной и реактивной мощности?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 00:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02
Сообщений: 30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
серж62 писал(а):
А можно определить мощность КРМ путем снятия показаний счетчика? И как определить шаг регулирования?

Счетчик электронный? Позволяет снять показания активной и реактивной мощности?

Счетчик Меркурий 230 АРТ, показывает действующее значение Cos, находим коэфф., помножаем на факт мощн и определяем мощн ККУ. Раньше не знал про эти возможности счетчика :idea:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 11:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 11:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста

Делается проект по заданию технологов, вентиляторщиков и др. На основе заданий расчитывается расчетная активная мощность, реактивная мощность, потребляемый ток. Получив эти значения, можно посчитать сколько нужно скомпенсировать. Как правило на ВРУ устанавливаем дополнительно трансформатор тока для КРМ и в принципе все. КРМ поставляется отдельным шкафом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Михаил1989 (08 ноя 2013, 11:32)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 11:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
k-igor писал(а):
Михаил1989 писал(а):
А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста

Делается проект по заданию технологов, вентиляторщиков и др. На основе заданий расчитывается расчетная активная мощность, реактивная мощность, потребляемый ток. Получив эти значения, можно посчитать сколько нужно скомпенсировать. Как правило на ВРУ устанавливаем дополнительно трансформатор тока для КРМ и в принципе все. КРМ поставляется отдельным шкафом.

Я понял. интересует момент как рассчитать активную и реактивную мощность. Если знаем только активную. Или заказчик нам дает полную мощность? Мы ведь COS ФИ не знаем. Или мы задаем его сами?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика