Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
Добавлено: 24 апр 2011, 11:06
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32 Сообщений: 48 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:4 раз.
Светлана писал(а):
Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки?
Реактивная мощность конденсаторной установки требуемая для получения необходимого коэффициента мощности определяется по формуле: Qк = Р*К где Qк-реактивная мощность конденсаторной установки; Р - активная мощность потребителя; К - коэффициент выбираемый из таблицы. Коэффициент К выбирается исходя из: коэффициента мощности электросети предприятия; коэффициент мощности требуемой энергоснабжающей организацией.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
За это сообщение автора vlad поблагодарили: 2 elsvet (09 сен 2016, 11:07), rusivan (03 сен 2014, 11:37)
Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
Добавлено: 24 апр 2011, 11:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Светлана писал(а):
Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки?
Я для себя сделал простую программку в Excel с помощью которой очень легко и быстро можно рассчитать мощность конденсаторной установки. Необходимо ввести: -активную мощность; -реактивную мощность; -требуемый косинус фи. Расчет занимает 5 сек и не надо для этого использовать никаких вспомогательных таблиц. Проверял с предыдущим методом, совпадает практически на 100%.
Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
Добавлено: 09 авг 2013, 00:59
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
серж62 писал(а):
А можно определить мощность КРМ путем снятия показаний счетчика? И как определить шаг регулирования?
Счетчик электронный? Позволяет снять показания активной и реактивной мощности?
Счетчик Меркурий 230 АРТ, показывает действующее значение Cos, находим коэфф., помножаем на факт мощн и определяем мощн ККУ. Раньше не знал про эти возможности счетчика
Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
Добавлено: 08 ноя 2013, 11:26
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста
Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
Добавлено: 08 ноя 2013, 11:31
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Михаил1989 писал(а):
А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста
Делается проект по заданию технологов, вентиляторщиков и др. На основе заданий расчитывается расчетная активная мощность, реактивная мощность, потребляемый ток. Получив эти значения, можно посчитать сколько нужно скомпенсировать. Как правило на ВРУ устанавливаем дополнительно трансформатор тока для КРМ и в принципе все. КРМ поставляется отдельным шкафом.
Заголовок сообщения: Re: Расчет требуемой мощности конденсаторной установки
Добавлено: 08 ноя 2013, 11:38
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
k-igor писал(а):
Михаил1989 писал(а):
А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста
Делается проект по заданию технологов, вентиляторщиков и др. На основе заданий расчитывается расчетная активная мощность, реактивная мощность, потребляемый ток. Получив эти значения, можно посчитать сколько нужно скомпенсировать. Как правило на ВРУ устанавливаем дополнительно трансформатор тока для КРМ и в принципе все. КРМ поставляется отдельным шкафом.
Я понял. интересует момент как рассчитать активную и реактивную мощность. Если знаем только активную. Или заказчик нам дает полную мощность? Мы ведь COS ФИ не знаем. Или мы задаем его сами?