Заголовок сообщения: Re: Виды компенсации реактивной мощности
Добавлено: 23 апр 2011, 16:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сашка писал(а):
На какие виды (схемы построения) делятся конденсаторные установки?
При помощи конденсаторной установки возможны следующие виды компенсации:
1 Индивидуальная (нерегулируемая) – конденсаторные установки (КУ) размещаются непосредственно у электроприемников и коммутируются одновременно с ними. Предпочтительна при компенсации единичных, постоянно присоединенных в течение длительного времени мощностей нагрузок более 20 кВт. Недостатки данного вида КРМ – зависимость времени подключения КУ от времени включения электроприемника.
2 Групповая (также нерегулируемая). Применяется при КРМ нескольких индуктивных нагрузок, присоединенных к одному распределительному устройству с общей КУ . Увеличение коэффициента одновременности включения нагрузки снижает РМ и повышает эффективность работы КУ , которая может устанавливаться на стороне 0,4 кВ или 6(10) кВ. Недостатки: раздельная коммутация КУ и нагрузки и неполная разгрузка распределительных сетей от перетока РМ.
3 Централизованная (как правило, регулируемая). Для КРМ нагрузки с широким диапазоном изменения потребления РМ . Регулирование мощности КУ может осуществляться в функции реактивного тока нагрузки, но для этого КУ должна быть оборудована специальным автоматическим регулятором, а ее полная компенсационная РМ разделена на отдельно коммутируемые ступени. Такие комплектные КУ называются автоматизированными (АКУ). АКУ производят КРМ в соответствии с ее фактическим потреблением. Кроме управления ступенями КУ , современные автоматические регуляторы РМ позволяют одновременно производить контроль состояния конденсаторов и измерение параметров качества электроэнергии компенсируемой сети с выводом результатов на жидкокристаллический дисплей (у большинства типов автоматических регуляторов предусмотрена также опция передачи через интерфейс результатов в память компьютера).
Заголовок сообщения: Re: Виды компенсации реактивной мощности
Добавлено: 23 апр 2011, 16:44
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18 Сообщений: 32 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сашка писал(а):
В каких случаях следует применять тот или иной вид компенсации РМ?
Нерегулируемые конденсаторные установки. Предназначены для повышения коэффициента мощности электроприемников с постоянным потреблением РМ (индивидуальная и групповая КРМ ). Применение нерегулируемых конденсаторных установок оптимально для КРМ постоянно работающей нагрузки (насосы водопровода и теплоснабжения, калориферы, конденционеры и т.п.), в том числе и в распределительных сетях коммунально-бытовых потребителей.
Автоматизированные Конденсаторные Установки – АКУ с пошаговым (ступенчатым) регулированием РМ (современный аналог установок КРМ , УКМ , УКРМ и других). Предназначены для повышения коэффициента мощности нагрузки с широким диапазоном изменения потребления РМ (централизованная КРМ). Каждая АКУ комплектуется регулятором (контроллеро), подключенным к компенсируемой сети и отслеживающим изменение потребления нагрузкой РМ. По поступающим от регулятора РМ командам управления, АКУ автоматически производит набор необходимой мощности компенсации. Таким образом, процесс КРМ полностью автоматизируется и не требует вмешательства обслуживающего персонала.
Заголовок сообщения: Re: Виды компенсации реактивной мощности
Добавлено: 18 авг 2012, 04:13
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
При выборе компенсирующего устройства мощность учитывать всех потребителей или активную нагрузку (ТЭНы, лампы накала, греющие кабели ливневых стоков и полов) не надо считать?
Заголовок сообщения: Re: Виды компенсации реактивной мощности
Добавлено: 20 авг 2012, 05:29
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
серж62 писал(а):
При выборе компенсирующего устройства мощность учитывать всех потребителей или активную нагрузку (ТЭНы, лампы накала, греющие кабели ливневых стоков и полов) не надо считать?
Расчитывается активная и реактивная нагрузка. По реактивной выбирается компенсирующее устройство. Посмотрите мою программку для расчета. Активня мощность не влияет на выбор компенсирующего устройства. http://220blog.ru/pro-raschet/raschet-reaktivnoj-moshhnosti.html
Заголовок сообщения: Re: Виды компенсации реактивной мощности
Добавлено: 20 авг 2012, 13:11
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Для презентации товара был одной фирмой предоставлен Китайского производства Компенсирующее устройство расчитанное на 50 кВт. По размерам очень компактная, схема подключения простая, три фазы и ноль подключаются к блоку после учета. Стали проводить контрольные записи по счетчику (три дня с устройством, три дня без). В итоге за месяц выходит снижение потребления электроэнергии на 5-7%. Как этот блок работает, не понятно. Схему самого блока не дали. Вопрос, есть такие кто использует автоматические КУ, насколько идет снижение потребления?
Заголовок сообщения: Re: Виды компенсации реактивной мощности
Добавлено: 20 авг 2012, 13:24
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
серж62 писал(а):
Для презентации товара был одной фирмой предоставлен Китайского производства Компенсирующее устройство расчитанное на 50 кВт. По размерам очень компактная, схема подключения простая, три фазы и ноль подключаются к блоку после учета. Стали проводить контрольные записи по счетчику (три дня с устройством, три дня без). В итоге за месяц выходит снижение потребления электроэнергии на 5-7%. Как этот блок работает, не понятно. Схему самого блока не дали. Вопрос, есть такие кто использует автоматические КУ, насколько идет снижение потребления?
Если в кратце там наверняка будут блоки конденсаторов, которые в зависимости от коэффициента мощности в нужный момент подключают нужное количество конденсаторов.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения