Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Виды компенсации реактивной мощности http://220forum.ru/viewtopic.php?f=25&t=170 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Сашка [ 23 апр 2011, 16:27 ] |
Заголовок сообщения: | Виды компенсации реактивной мощности |
На какие виды (схемы построения) делятся конденсаторные установки? |
Автор: | k-igor [ 23 апр 2011, 16:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Виды компенсации реактивной мощности |
Сашка писал(а): На какие виды (схемы построения) делятся конденсаторные установки? При помощи конденсаторной установки возможны следующие виды компенсации: 1 Индивидуальная (нерегулируемая) – конденсаторные установки (КУ) размещаются непосредственно у электроприемников и коммутируются одновременно с ними. Предпочтительна при компенсации единичных, постоянно присоединенных в течение длительного времени мощностей нагрузок более 20 кВт. Недостатки данного вида КРМ – зависимость времени подключения КУ от времени включения электроприемника. 2 Групповая (также нерегулируемая). Применяется при КРМ нескольких индуктивных нагрузок, присоединенных к одному распределительному устройству с общей КУ . Увеличение коэффициента одновременности включения нагрузки снижает РМ и повышает эффективность работы КУ , которая может устанавливаться на стороне 0,4 кВ или 6(10) кВ. Недостатки: раздельная коммутация КУ и нагрузки и неполная разгрузка распределительных сетей от перетока РМ. 3 Централизованная (как правило, регулируемая). Для КРМ нагрузки с широким диапазоном изменения потребления РМ . Регулирование мощности КУ может осуществляться в функции реактивного тока нагрузки, но для этого КУ должна быть оборудована специальным автоматическим регулятором, а ее полная компенсационная РМ разделена на отдельно коммутируемые ступени. Такие комплектные КУ называются автоматизированными (АКУ). АКУ производят КРМ в соответствии с ее фактическим потреблением. Кроме управления ступенями КУ , современные автоматические регуляторы РМ позволяют одновременно производить контроль состояния конденсаторов и измерение параметров качества электроэнергии компенсируемой сети с выводом результатов на жидкокристаллический дисплей (у большинства типов автоматических регуляторов предусмотрена также опция передачи через интерфейс результатов в память компьютера). |
Автор: | Сашка [ 23 апр 2011, 16:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Виды компенсации реактивной мощности |
В каких случаях следует применять тот или иной вид компенсации РМ? |
Автор: | Dimon [ 23 апр 2011, 16:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Виды компенсации реактивной мощности |
Сашка писал(а): В каких случаях следует применять тот или иной вид компенсации РМ? Нерегулируемые конденсаторные установки. Предназначены для повышения коэффициента мощности электроприемников с постоянным потреблением РМ (индивидуальная и групповая КРМ ). Применение нерегулируемых конденсаторных установок оптимально для КРМ постоянно работающей нагрузки (насосы водопровода и теплоснабжения, калориферы, конденционеры и т.п.), в том числе и в распределительных сетях коммунально-бытовых потребителей. Автоматизированные Конденсаторные Установки – АКУ с пошаговым (ступенчатым) регулированием РМ (современный аналог установок КРМ , УКМ , УКРМ и других). Предназначены для повышения коэффициента мощности нагрузки с широким диапазоном изменения потребления РМ (централизованная КРМ). Каждая АКУ комплектуется регулятором (контроллеро), подключенным к компенсируемой сети и отслеживающим изменение потребления нагрузкой РМ. По поступающим от регулятора РМ командам управления, АКУ автоматически производит набор необходимой мощности компенсации. Таким образом, процесс КРМ полностью автоматизируется и не требует вмешательства обслуживающего персонала. |
Автор: | серж62 [ 18 авг 2012, 04:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Виды компенсации реактивной мощности |
При выборе компенсирующего устройства мощность учитывать всех потребителей или активную нагрузку (ТЭНы, лампы накала, греющие кабели ливневых стоков и полов) не надо считать? |
Автор: | k-igor [ 20 авг 2012, 05:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Виды компенсации реактивной мощности |
серж62 писал(а): При выборе компенсирующего устройства мощность учитывать всех потребителей или активную нагрузку (ТЭНы, лампы накала, греющие кабели ливневых стоков и полов) не надо считать? Расчитывается активная и реактивная нагрузка. По реактивной выбирается компенсирующее устройство. Посмотрите мою программку для расчета. Активня мощность не влияет на выбор компенсирующего устройства. http://220blog.ru/pro-raschet/raschet-reaktivnoj-moshhnosti.html |
Автор: | серж62 [ 20 авг 2012, 13:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Виды компенсации реактивной мощности |
Для презентации товара был одной фирмой предоставлен Китайского производства Компенсирующее устройство расчитанное на 50 кВт. По размерам очень компактная, схема подключения простая, три фазы и ноль подключаются к блоку после учета. Стали проводить контрольные записи по счетчику (три дня с устройством, три дня без). В итоге за месяц выходит снижение потребления электроэнергии на 5-7%. Как этот блок работает, не понятно. Схему самого блока не дали. Вопрос, есть такие кто использует автоматические КУ, насколько идет снижение потребления? |
Автор: | k-igor [ 20 авг 2012, 13:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Виды компенсации реактивной мощности |
серж62 писал(а): Для презентации товара был одной фирмой предоставлен Китайского производства Компенсирующее устройство расчитанное на 50 кВт. По размерам очень компактная, схема подключения простая, три фазы и ноль подключаются к блоку после учета. Стали проводить контрольные записи по счетчику (три дня с устройством, три дня без). В итоге за месяц выходит снижение потребления электроэнергии на 5-7%. Как этот блок работает, не понятно. Схему самого блока не дали. Вопрос, есть такие кто использует автоматические КУ, насколько идет снижение потребления? Если в кратце там наверняка будут блоки конденсаторов, которые в зависимости от коэффициента мощности в нужный момент подключают нужное количество конденсаторов. |
Автор: | elektrik [ 21 сен 2012, 04:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Виды компенсации реактивной мощности |
Кто знает, как обозначается на однолинейной схеме конденсаторная установка |
Автор: | k-igor [ 21 сен 2012, 05:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Виды компенсации реактивной мощности |
elektrik писал(а): Кто знает, как обозначается на однолинейной схеме конденсаторная установка Я обозначаю прямоугольник а внутри нарисован конденсатор. Надеюсь правильно))) |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |