На какие виды (схемы построения) делятся конденсаторные установки?

Автор:  k-igor [ 23 апр 2011, 16:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Виды компенсации реактивной мощности

Сашка писал(а):
На какие виды (схемы построения) делятся конденсаторные установки?

При помощи конденсаторной установки возможны следующие виды компенсации:

1 Индивидуальная (нерегулируемая) – конденсаторные установки (КУ) размещаются непосредственно у электроприемников и коммутируются одновременно с ними. Предпочтительна при компенсации единичных, постоянно присоединенных в течение длительного времени мощностей нагрузок более 20 кВт. Недостатки данного вида КРМ – зависимость времени подключения КУ от времени включения электроприемника.

2 Групповая (также нерегулируемая). Применяется при КРМ нескольких индуктивных
нагрузок, присоединенных к одному распределительному устройству с общей КУ . Увеличение коэффициента одновременности включения нагрузки снижает РМ и повышает эффективность работы КУ , которая может устанавливаться на стороне 0,4 кВ или 6(10) кВ. Недостатки: раздельная коммутация КУ и нагрузки и неполная разгрузка распределительных сетей от перетока РМ.

3 Централизованная (как правило, регулируемая). Для КРМ нагрузки с широким диапазоном изменения потребления РМ . Регулирование мощности КУ может осуществляться в функции реактивного тока нагрузки, но для этого КУ должна быть оборудована специальным автоматическим регулятором, а ее полная компенсационная РМ разделена на отдельно коммутируемые ступени. Такие комплектные КУ называются автоматизированными (АКУ). АКУ производят КРМ в соответствии с ее фактическим потреблением. Кроме управления ступенями КУ , современные автоматические регуляторы РМ позволяют одновременно производить контроль состояния конденсаторов и измерение параметров качества электроэнергии компенсируемой сети с выводом результатов на жидкокристаллический дисплей (у большинства типов автоматических регуляторов предусмотрена также опция передачи через интерфейс результатов в память компьютера).

Автор:  Сашка [ 23 апр 2011, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Виды компенсации реактивной мощности

В каких случаях следует применять тот или иной вид компенсации РМ?

Автор:  Dimon [ 23 апр 2011, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Виды компенсации реактивной мощности

Сашка писал(а):
В каких случаях следует применять тот или иной вид компенсации РМ?

Нерегулируемые конденсаторные установки. Предназначены для повышения коэффициента мощности электроприемников с постоянным потреблением РМ (индивидуальная и групповая КРМ ). Применение нерегулируемых конденсаторных
установок оптимально для КРМ постоянно работающей нагрузки (насосы водопровода и
теплоснабжения, калориферы, конденционеры и т.п.), в том числе и в распределительных сетях коммунально-бытовых потребителей.

Автоматизированные Конденсаторные Установки – АКУ с пошаговым (ступенчатым)
регулированием РМ (современный аналог установок КРМ , УКМ , УКРМ и других). Предназначены для повышения коэффициента мощности нагрузки с широким диапазоном изменения потребления РМ (централизованная КРМ).
Каждая АКУ комплектуется регулятором (контроллеро), подключенным к
компенсируемой сети и отслеживающим изменение потребления нагрузкой РМ. По поступающим от регулятора РМ командам управления, АКУ автоматически
производит набор необходимой мощности компенсации. Таким образом, процесс КРМ
полностью автоматизируется и не требует вмешательства обслуживающего персонала.

Автор:  серж62 [ 18 авг 2012, 04:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Виды компенсации реактивной мощности

При выборе компенсирующего устройства мощность учитывать всех потребителей или активную нагрузку (ТЭНы, лампы накала, греющие кабели ливневых стоков и полов) не надо считать?

Автор:  k-igor [ 20 авг 2012, 05:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Виды компенсации реактивной мощности

серж62 писал(а):
При выборе компенсирующего устройства мощность учитывать всех потребителей или активную нагрузку (ТЭНы, лампы накала, греющие кабели ливневых стоков и полов) не надо считать?

Расчитывается активная и реактивная нагрузка. По реактивной выбирается компенсирующее устройство. Посмотрите мою программку для расчета. Активня мощность не влияет на выбор компенсирующего устройства.
http://220blog.ru/pro-raschet/raschet-reaktivnoj-moshhnosti.html

Автор:  серж62 [ 20 авг 2012, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Виды компенсации реактивной мощности

Для презентации товара был одной фирмой предоставлен Китайского производства Компенсирующее устройство расчитанное на 50 кВт. По размерам очень компактная, схема подключения простая, три фазы и ноль подключаются к блоку после учета. Стали проводить контрольные записи по счетчику (три дня с устройством, три дня без). В итоге за месяц выходит снижение потребления электроэнергии на 5-7%. Как этот блок работает, не понятно. Схему самого блока не дали.
Вопрос, есть такие кто использует автоматические КУ, насколько идет снижение потребления?

Автор:  k-igor [ 20 авг 2012, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Виды компенсации реактивной мощности

серж62 писал(а):
Для презентации товара был одной фирмой предоставлен Китайского производства Компенсирующее устройство расчитанное на 50 кВт. По размерам очень компактная, схема подключения простая, три фазы и ноль подключаются к блоку после учета. Стали проводить контрольные записи по счетчику (три дня с устройством, три дня без). В итоге за месяц выходит снижение потребления электроэнергии на 5-7%. Как этот блок работает, не понятно. Схему самого блока не дали.
Вопрос, есть такие кто использует автоматические КУ, насколько идет снижение потребления?

Если в кратце там наверняка будут блоки конденсаторов, которые в зависимости от коэффициента мощности в нужный момент подключают нужное количество конденсаторов.

Автор:  elektrik [ 21 сен 2012, 04:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Виды компенсации реактивной мощности

Кто знает, как обозначается на однолинейной схеме конденсаторная установка

Автор:  k-igor [ 21 сен 2012, 05:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Виды компенсации реактивной мощности

elektrik писал(а):
Кто знает, как обозначается на однолинейной схеме конденсаторная установка

Я обозначаю прямоугольник а внутри нарисован конденсатор. Надеюсь правильно)))