Заголовок сообщения: Re: Виды компенсации реактивной мощности
Добавлено: 23 апр 2011, 16:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сашка писал(а):
На какие виды (схемы построения) делятся конденсаторные установки?
При помощи конденсаторной установки возможны следующие виды компенсации:
1 Индивидуальная (нерегулируемая) – конденсаторные установки (КУ) размещаются непосредственно у электроприемников и коммутируются одновременно с ними. Предпочтительна при компенсации единичных, постоянно присоединенных в течение длительного времени мощностей нагрузок более 20 кВт. Недостатки данного вида КРМ – зависимость времени подключения КУ от времени включения электроприемника.
2 Групповая (также нерегулируемая). Применяется при КРМ нескольких индуктивных нагрузок, присоединенных к одному распределительному устройству с общей КУ . Увеличение коэффициента одновременности включения нагрузки снижает РМ и повышает эффективность работы КУ , которая может устанавливаться на стороне 0,4 кВ или 6(10) кВ. Недостатки: раздельная коммутация КУ и нагрузки и неполная разгрузка распределительных сетей от перетока РМ.
3 Централизованная (как правило, регулируемая). Для КРМ нагрузки с широким диапазоном изменения потребления РМ . Регулирование мощности КУ может осуществляться в функции реактивного тока нагрузки, но для этого КУ должна быть оборудована специальным автоматическим регулятором, а ее полная компенсационная РМ разделена на отдельно коммутируемые ступени. Такие комплектные КУ называются автоматизированными (АКУ). АКУ производят КРМ в соответствии с ее фактическим потреблением. Кроме управления ступенями КУ , современные автоматические регуляторы РМ позволяют одновременно производить контроль состояния конденсаторов и измерение параметров качества электроэнергии компенсируемой сети с выводом результатов на жидкокристаллический дисплей (у большинства типов автоматических регуляторов предусмотрена также опция передачи через интерфейс результатов в память компьютера).
Заголовок сообщения: Re: Виды компенсации реактивной мощности
Добавлено: 23 апр 2011, 16:44
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18 Сообщений: 32 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сашка писал(а):
В каких случаях следует применять тот или иной вид компенсации РМ?
Нерегулируемые конденсаторные установки. Предназначены для повышения коэффициента мощности электроприемников с постоянным потреблением РМ (индивидуальная и групповая КРМ ). Применение нерегулируемых конденсаторных установок оптимально для КРМ постоянно работающей нагрузки (насосы водопровода и теплоснабжения, калориферы, конденционеры и т.п.), в том числе и в распределительных сетях коммунально-бытовых потребителей.
Автоматизированные Конденсаторные Установки – АКУ с пошаговым (ступенчатым) регулированием РМ (современный аналог установок КРМ , УКМ , УКРМ и других). Предназначены для повышения коэффициента мощности нагрузки с широким диапазоном изменения потребления РМ (централизованная КРМ). Каждая АКУ комплектуется регулятором (контроллеро), подключенным к компенсируемой сети и отслеживающим изменение потребления нагрузкой РМ. По поступающим от регулятора РМ командам управления, АКУ автоматически производит набор необходимой мощности компенсации. Таким образом, процесс КРМ полностью автоматизируется и не требует вмешательства обслуживающего персонала.
Заголовок сообщения: Re: Виды компенсации реактивной мощности
Добавлено: 18 авг 2012, 04:13
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
При выборе компенсирующего устройства мощность учитывать всех потребителей или активную нагрузку (ТЭНы, лампы накала, греющие кабели ливневых стоков и полов) не надо считать?
Заголовок сообщения: Re: Виды компенсации реактивной мощности
Добавлено: 20 авг 2012, 05:29
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
серж62 писал(а):
При выборе компенсирующего устройства мощность учитывать всех потребителей или активную нагрузку (ТЭНы, лампы накала, греющие кабели ливневых стоков и полов) не надо считать?
Расчитывается активная и реактивная нагрузка. По реактивной выбирается компенсирующее устройство. Посмотрите мою программку для расчета. Активня мощность не влияет на выбор компенсирующего устройства. http://220blog.ru/pro-raschet/raschet-reaktivnoj-moshhnosti.html
Заголовок сообщения: Re: Виды компенсации реактивной мощности
Добавлено: 20 авг 2012, 13:11
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Для презентации товара был одной фирмой предоставлен Китайского производства Компенсирующее устройство расчитанное на 50 кВт. По размерам очень компактная, схема подключения простая, три фазы и ноль подключаются к блоку после учета. Стали проводить контрольные записи по счетчику (три дня с устройством, три дня без). В итоге за месяц выходит снижение потребления электроэнергии на 5-7%. Как этот блок работает, не понятно. Схему самого блока не дали. Вопрос, есть такие кто использует автоматические КУ, насколько идет снижение потребления?
Заголовок сообщения: Re: Виды компенсации реактивной мощности
Добавлено: 20 авг 2012, 13:24
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
серж62 писал(а):
Для презентации товара был одной фирмой предоставлен Китайского производства Компенсирующее устройство расчитанное на 50 кВт. По размерам очень компактная, схема подключения простая, три фазы и ноль подключаются к блоку после учета. Стали проводить контрольные записи по счетчику (три дня с устройством, три дня без). В итоге за месяц выходит снижение потребления электроэнергии на 5-7%. Как этот блок работает, не понятно. Схему самого блока не дали. Вопрос, есть такие кто использует автоматические КУ, насколько идет снижение потребления?
Если в кратце там наверняка будут блоки конденсаторов, которые в зависимости от коэффициента мощности в нужный момент подключают нужное количество конденсаторов.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения