 Заголовок сообщения: КРМ для жилых и общественных зданий
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 16:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нужно ли предусматривать компенсацию реактивной мощности для жилых и общественных зданий?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: КРМ для жилых и общественных зданий
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 16:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
sergey писал(а):
Нужно ли предусматривать компенсацию реактивной мощности для жилых и общественных зданий?

Согласно ТКП 45-4.04-149-2009 для потребителей жилых и общественных зданий компенсацию реактивной нагрузки предусматривать не нужно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: КРМ для жилых и общественных зданий
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 16:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Стоит отметить, что для объектов, приравненных к промышленным, — местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий, расположенных в микрорайонах (школы, детские ясли-сады, предприятия торговли и общественного питания и другие потребители), компенсация реактивной нагрузки не должна предусматриваться, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 15 квар (суммарная мощность компенсирующего устройства не более 30 квар). Это соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 80 кВт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tantan


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика