Автор:  sergey [ 19 апр 2011, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  КРМ для жилых и общественных зданий

Нужно ли предусматривать компенсацию реактивной мощности для жилых и общественных зданий?

Автор:  Proektant [ 19 апр 2011, 16:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: КРМ для жилых и общественных зданий

sergey писал(а):
Нужно ли предусматривать компенсацию реактивной мощности для жилых и общественных зданий?

Согласно ТКП 45-4.04-149-2009 для потребителей жилых и общественных зданий компенсацию реактивной нагрузки предусматривать не нужно.

Автор:  Alex [ 19 апр 2011, 16:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: КРМ для жилых и общественных зданий

Стоит отметить, что для объектов, приравненных к промышленным, — местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий, расположенных в микрорайонах (школы, детские ясли-сады, предприятия торговли и общественного питания и другие потребители), компенсация реактивной нагрузки не должна предусматриваться, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 15 квар (суммарная мощность компенсирующего устройства не более 30 квар). Это соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 80 кВт.