Автор: | Электрик [ 05 апр 2011, 17:46 ] |
Заголовок сообщения: | Автоматический выключатель для конденсаторной установки |
Как выбрать автоматический выключатель для конденсаторной установки? |
Автор: | k-igor [ 05 апр 2011, 17:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматический выключатель для конденсаторной установки |
Электрик писал(а): Как выбрать автоматический выключатель для конденсаторной установки? При выборе автоматического выключателя для конденсаторной установки следует руководствоваться правилом, т.е. брать автомат с запасом в 30% или с коэффициентом 1.3. Если расчетный ток конденсаторной установки равен, например, 150А то автомат следует брать на 200А, а не 160А. Соответсвтенно и кабель нужно подбирать под номинальный ток автоматического выключателя. |
Автор: | Proektant [ 05 апр 2011, 17:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматический выключатель для конденсаторной установки |
Электрик писал(а): Как выбрать автоматический выключатель для конденсаторной установки? Об этом гласит п.5.6.15 ПУЭ. Аппараты и токоведущие части в цепи конденсаторной батареи должны допускать длительное прохождение тока, составляющего 130% номинального тока батареи. |
Автор: | Adamkl [ 01 июн 2019, 21:32 ] |
Заголовок сообщения: | Автоматический выключатель для конденсаторной установки |
Что нужно учесть устанавливая дифференциальный автоматический выключатель? |
Автор: | k-igor [ 02 июн 2019, 06:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматический выключатель для конденсаторной установки |
Электрик писал(а): Как выбрать автоматический выключатель для конденсаторной установки? Выбор защитного аппарата для конденсаторной установки |