 Заголовок сообщения: Автоматический выключатель для конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 17:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как выбрать автоматический выключатель для конденсаторной установки?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический выключатель для конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 17:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Электрик писал(а):
Как выбрать автоматический выключатель для конденсаторной установки?

При выборе автоматического выключателя для конденсаторной установки следует руководствоваться правилом, т.е. брать автомат с запасом в 30% или с коэффициентом 1.3. Если расчетный ток конденсаторной установки равен, например, 150А то автомат следует брать на 200А, а не 160А.
Соответсвтенно и кабель нужно подбирать под номинальный ток автоматического выключателя.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический выключатель для конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 17:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
Как выбрать автоматический выключатель для конденсаторной установки?

Об этом гласит п.5.6.15 ПУЭ.
Аппараты и токоведущие части в цепи конденсаторной батареи должны допускать длительное прохождение тока, составляющего 130% номинального тока батареи.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Автоматический выключатель для конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 21:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 май 2019, 08:38
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Что нужно учесть устанавливая дифференциальный автоматический выключатель?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический выключатель для конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 06:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Электрик писал(а):
Как выбрать автоматический выключатель для конденсаторной установки?

Выбор защитного аппарата для конденсаторной установки

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика