Автор: | Amarantos [ 26 фев 2021, 13:11 ] |
Заголовок сообщения: | Расстояние от временной КТП ПАС до инженерных сетей |
Собираемся переносить временную ТП киоскового типа по стройплощадке из одного угла в другой, заказчик предлагает место установки, прямо на месте прохода теплосети(57х2) и канализации(160ПВХ). На какие нормы сослаться, что так делать нельзя и какое минимальное расстояние должно быть. |
Автор: | k-igor [ 26 фев 2021, 14:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние от временной КТП ПАС до инженерных сетей |
Amarantos писал(а): Собираемся переносить временную ТП киоскового типа по стройплощадке из одного угла в другой, заказчик предлагает место установки, прямо на месте прохода теплосети(57х2) и канализации(160ПВХ). На какие нормы сослаться, что так делать нельзя и какое минимальное расстояние должно быть. Посмотрите тему на блоге: Расстояние от кабеля до забора Там есть таблички из норм. Ориентировочно 3 м. |