Автор: | Kyrkyl777 [ 07 май 2020, 04:38 ] |
Заголовок сообщения: | Разделительный трансформатор. Селективность. Нагрузки. |
Здравствуйте, Проектирую больницу и в ней есть операционная. Поставил разделительный трансформатор (РТ). Возникли вопросы: 1) Как учитывать селективность? РТ стоит недалеко от операционной. Следовательно будут автоматы на стороне ВН и НН. Но так как мощность и там и там одна (например 10000кВА). То значит автоматы ставить одинаковые? Но если занижать, тогда не хватает мощности РТ и придется брать дороже. Вот не пойму как именно правильно будет. 2) Если брать трехфазный РТ тогда перекос фаз будет более 30%. Pp операционной 3,09кВт. Но большинство приходится на одну фазу (2,7кВт). Или все же стоит брать однофазный? Но тогда нагрузка на генератор будет не равномерная. Сумбурно, ни как не могу понять, а как же правильно. |
Автор: | k-igor [ 07 май 2020, 05:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разделительный трансформатор. Селективность. Нагрузки. |
Kyrkyl777 писал(а): Здравствуйте, Проектирую больницу и в ней есть операционная. Поставил разделительный трансформатор (РТ). Возникли вопросы: 1) Как учитывать селективность? РТ стоит недалеко от операционной. Следовательно будут автоматы на стороне ВН и НН. Но так как мощность и там и там одна (например 10000кВА). То значит автоматы ставить одинаковые? Но если занижать, тогда не хватает мощности РТ и придется брать дороже. Вот не пойму как именно правильно будет. 2) Если брать трехфазный РТ тогда перекос фаз будет более 30%. Pp операционной 3,09кВт. Но большинство приходится на одну фазу (2,7кВт). Или все же стоит брать однофазный? Но тогда нагрузка на генератор будет не равномерная. Сумбурно, ни как не могу понять, а как же правильно. Напряжение одинаковое? Хотелось бы увидеть вашу схему с выбранными аппаратами. Думаю нужно отталкиваться от автомата после трансформатора. |
Автор: | Kyrkyl777 [ 07 май 2020, 10:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разделительный трансформатор. Селективность. Нагрузки. |
Так вроде разделительный трансформатор. 380В на входе и 380В на выходе. А как выбрать автомат под РТ в ВРУ? По полной мощности РТ или по нагрузке? Если брать по полной мощности: 8кВА/(0,38*1,723*0,74) = 16,5А (Imax с cosф = 0,74) Тогда нужно поставить 16А в ВРУ и 16А после выхода. Но тогда следующий будет 10А на отходящие группы. И в самих операционных щитках стоят автоматы. Получается на каждую розетку нужно ставить 6А. Но 6А точно мало. Вот как не нарушить селективность. Схема такая: Вложение: Безымянный.png По расчетам (немного подправил, отличается слегка от схемы) получается, что на одной фазе будет 17А. Вложение: Безымянный2.png
|
Автор: | k-igor [ 07 май 2020, 11:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разделительный трансформатор. Селективность. Нагрузки. |
Kyrkyl777 писал(а): Так вроде разделительный трансформатор. 380В на входе и 380В на выходе. А как выбрать автомат под РТ в ВРУ? По полной мощности РТ или по нагрузке? Если брать по полной мощности: 8кВА/(0,38*1,723*0,74) = 16,5А (Imax с cosф = 0,74) Тогда нужно поставить 16А в ВРУ и 16А после выхода. Но тогда следующий будет 10А на отходящие группы. И в самих операционных щитках стоят автоматы. Получается на каждую розетку нужно ставить 6А. Но 6А точно мало. Вот как не нарушить селективность. Схема такая: Вложение: Безымянный.png По расчетам (немного подправил, отличается слегка от схемы) получается, что на одной фазе будет 17А. Вложение: Безымянный2.png Замените 2QF на выключатель нагрузки ВН-32 40А. Автомат в ВРУ будет на 25А. Никаких противоречий селективности. |
Автор: | Kyrkyl777 [ 16 май 2020, 07:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разделительный трансформатор. Селективность. Нагрузки. |
Меня мучают сомнения при выборе разделительного трансформатора по нагрузке. При выборе однофазного все понятно. Одна фаза на одну нагрузку. Но при выборе трехфазного возникает проблема в равномерности распределения по фазам. т.к. к нему будут подключены розетки на 220В и не факт, что включат все оборудование равномерно. Вот и возникает вопрос какую мощность тр-ра выбрать. Нагрузка помещения Pp=3,6кВт. На одну фазу может приходиться не менее 12А (самый мощный потребитель наркозный аппарат 2кВт, cosф = 0,75). Можно конечно выбрать и однофазный тр-р. Но при отключении электроэнергии будет включаться генератор на 15кВт и если выбрать однофазный тр-р будут проблемы перекоса фаз для генератора . Больница подключена по 3 категории и изменяться в ближайшее время не будет. Вложение: Безымянный.png
|