 Заголовок сообщения: Разделительный трансформатор. Селективность. Нагрузки.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 04:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Здравствуйте,
Проектирую больницу и в ней есть операционная. Поставил разделительный трансформатор (РТ).
Возникли вопросы:
1) Как учитывать селективность? РТ стоит недалеко от операционной. Следовательно будут автоматы на стороне ВН и НН. Но так как мощность и там и там одна (например 10000кВА). То значит автоматы ставить одинаковые? Но если занижать, тогда не хватает мощности РТ и придется брать дороже. Вот не пойму как именно правильно будет.
2) Если брать трехфазный РТ тогда перекос фаз будет более 30%. Pp операционной 3,09кВт. Но большинство приходится на одну фазу (2,7кВт). Или все же стоит брать однофазный? Но тогда нагрузка на генератор будет не равномерная. Сумбурно, ни как не могу понять, а как же правильно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор. Селективность. Нагрузки.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 05:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Здравствуйте,
Проектирую больницу и в ней есть операционная. Поставил разделительный трансформатор (РТ).
Возникли вопросы:
1) Как учитывать селективность? РТ стоит недалеко от операционной. Следовательно будут автоматы на стороне ВН и НН. Но так как мощность и там и там одна (например 10000кВА). То значит автоматы ставить одинаковые? Но если занижать, тогда не хватает мощности РТ и придется брать дороже. Вот не пойму как именно правильно будет.
2) Если брать трехфазный РТ тогда перекос фаз будет более 30%. Pp операционной 3,09кВт. Но большинство приходится на одну фазу (2,7кВт). Или все же стоит брать однофазный? Но тогда нагрузка на генератор будет не равномерная. Сумбурно, ни как не могу понять, а как же правильно.

Напряжение одинаковое?
Хотелось бы увидеть вашу схему с выбранными аппаратами. Думаю нужно отталкиваться от автомата после трансформатора.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор. Селективность. Нагрузки.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 10:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Так вроде разделительный трансформатор. 380В на входе и 380В на выходе.
А как выбрать автомат под РТ в ВРУ? По полной мощности РТ или по нагрузке?
Если брать по полной мощности:
8кВА/(0,38*1,723*0,74) = 16,5А (Imax с cosф = 0,74)
Тогда нужно поставить 16А в ВРУ и 16А после выхода. Но тогда следующий будет 10А на отходящие группы. И в самих операционных щитках стоят автоматы. Получается на каждую розетку нужно ставить 6А.
Но 6А точно мало. Вот как не нарушить селективность.
Схема такая:
Вложение:
Безымянный.png

По расчетам (немного подправил, отличается слегка от схемы) получается, что на одной фазе будет 17А.
Вложение:
Безымянный2.png


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор. Селективность. Нагрузки.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 11:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Так вроде разделительный трансформатор. 380В на входе и 380В на выходе.
А как выбрать автомат под РТ в ВРУ? По полной мощности РТ или по нагрузке?
Если брать по полной мощности:
8кВА/(0,38*1,723*0,74) = 16,5А (Imax с cosф = 0,74)
Тогда нужно поставить 16А в ВРУ и 16А после выхода. Но тогда следующий будет 10А на отходящие группы. И в самих операционных щитках стоят автоматы. Получается на каждую розетку нужно ставить 6А.
Но 6А точно мало. Вот как не нарушить селективность.
Схема такая:
Вложение:
Безымянный.png

По расчетам (немного подправил, отличается слегка от схемы) получается, что на одной фазе будет 17А.
Вложение:
Безымянный2.png

Замените 2QF на выключатель нагрузки ВН-32 40А.
Автомат в ВРУ будет на 25А.
Никаких противоречий селективности.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор. Селективность. Нагрузки.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 07:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Меня мучают сомнения при выборе разделительного трансформатора по нагрузке.
При выборе однофазного все понятно. Одна фаза на одну нагрузку.
Но при выборе трехфазного возникает проблема в равномерности распределения по фазам.
т.к. к нему будут подключены розетки на 220В и не факт, что включат все оборудование равномерно.
Вот и возникает вопрос какую мощность тр-ра выбрать.
Нагрузка помещения Pp=3,6кВт.
На одну фазу может приходиться не менее 12А (самый мощный потребитель наркозный аппарат 2кВт, cosф = 0,75).

Можно конечно выбрать и однофазный тр-р.
Но при отключении электроэнергии будет включаться генератор на 15кВт и если выбрать однофазный тр-р будут проблемы перекоса фаз для генератора .
Больница подключена по 3 категории и изменяться в ближайшее время не будет.
Вложение:
Безымянный.png


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика