Зарегистрирован: 16 сен 2019, 06:58 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем добрый день. Кто знает, подскажите, в КТПН стоит транс ТМГ-1000/10 У1, на холостом ходу температура 50 градусов, ПБВ в четвертом положении. Почему греется?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Дмитрий Си писал(а):
Всем добрый день. Кто знает, подскажите, в КТПН стоит транс ТМГ-1000/10 У1, на холостом ходу температура 50 градусов, ПБВ в четвертом положении. Почему греется?
Возможно такое:
Цитата:
При недостаточной нагрузке во вторичной цепи входное напряжение не понижается. Из-за этого возможны диэлектрические утечки, приводящие к перегреву.
Зарегистрирован: 16 сен 2019, 06:58 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Нет. Находиться производитель в Украине, не дозвониться. А может ли из-за 4 -го положения ПБВ греться? Ранее нагрузка на нем была большая, переключали в 4 положение, сейчас нагрузка практически упала.