Автор:  Kyrkyl777 [ 30 май 2019, 05:23 ]
Заголовок сообщения:  ЯТП

На какое напряжение выбирать ЯТП 12/24/36/48?
И куда именно его подключать?

Автор:  k-igor [ 30 май 2019, 06:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЯТП

Kyrkyl777 писал(а):
На какое напряжение выбирать ЯТП 12/24/36/48?
И куда именно его подключать?

Для каких целей вы ставите ЯТП?

Автор:  Kyrkyl777 [ 30 май 2019, 23:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЯТП

ЯТП в электрощитовой многоквартирного дома (МКД) для ремонтного освещения.

Автор:  k-igor [ 31 май 2019, 08:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЯТП

Kyrkyl777 писал(а):
ЯТП в электрощитовой многоквартирного дома (МКД) для ремонтного освещения.

Я на 24В ставлю.
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
15.42 Розетки для присоединения переносных светильников следует предусматривать в помещениях с технологическим оборудованием, для ремонта которого недостаточно общего освещения.
Защитная мера – сверхнизкое напряжение по ГОСТ Р 50571.3-2009 должна применяться для переносного освещения:
- при напряжении до 50 В в помещениях светокопировальных, мастерских по обработке металла и древесины, на стоянках электрокар с зарядкой и ремонтом аккумуляторов, в механических сушильно-гладильных отделениях, холодильных станциях, электрощитовых, тепловых пунктах, бойлерных, насосных, машинных отделениях лифтов, технических этажах, в помещениях для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха;
- при напряжении 12 В в отделениях механической стирки и приготовления раствора и других помещениях с мокрыми технологическими процессами.

Автор:  Kyrkyl777 [ 02 июн 2019, 01:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЯТП

Запитывать ятп от сети аварийного освещения или все же собственной линией от ВРУ?

Автор:  k-igor [ 02 июн 2019, 06:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЯТП

Kyrkyl777 писал(а):
Запитывать ятп от сети аварийного освещения или все же собственной линией от ВРУ?

От сети рабочего освещения.