Автор: | Kyrkyl777 [ 08 май 2019, 09:47 ] |
Заголовок сообщения: | ВРУ и ГРЩ |
Можно ли размещать одни ВРУ и более одного ГРЩ в подвале дома? Дом на 8 подъездов, будет производиться капитальный ремонт. По старой схеме есть только два ВРУ соединенных между собой кабелем. Под 3 и 6 подъездами. Если сделать ВРУ+ГРЩ в одном месте, в середине дома, тогда через стенку будет ИТП (а это сыровато, учитывая, что дверей нет) Но если оставить в какой нибудь другой части дома, тогда нужно более толстые кабеля, так как потери большие. А оставлять как есть нельзя. Т.к. от труб с водой до ВРУ меньше метра. |
Автор: | k-igor [ 08 май 2019, 11:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ВРУ и ГРЩ |
Kyrkyl777 писал(а): Можно ли размещать одни ВРУ и более одного ГРЩ в подвале дома? Дом на 8 подъездов, будет производиться капитальный ремонт. По старой схеме есть только два ВРУ соединенных между собой кабелем. Под 3 и 6 подъездами. Если сделать ВРУ+ГРЩ в одном месте, в середине дома, тогда через стенку будет ИТП (а это сыровато, учитывая, что дверей нет) Но если оставить в какой нибудь другой части дома, тогда нужно более толстые кабеля, так как потери большие. А оставлять как есть нельзя. Т.к. от труб с водой до ВРУ меньше метра. А что вы понимаете под ВРУ, ГРЩ? Вы и питающие сети сразу будете менять? Обычно ВРУ оставляют там где и были, т.к. внешние сети могут менять значительно позже. Нужно оставлять как и было 2 ВРУ на жилой дом, но расположение поискать где-то рядом с существующим местом. |
Автор: | Kyrkyl777 [ 08 май 2019, 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ВРУ и ГРЩ |
А разве не должна быть электрощитовая в доме одна? |
Автор: | k-igor [ 08 май 2019, 15:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ВРУ и ГРЩ |
Kyrkyl777 писал(а): А разве не должна быть электрощитовая в доме одна? РБ или РФ? На какое нормы смотреть?)) Недавно привязывал жилой дом из 4-х секций, а типовой проект был на 2-е секции. Оставил 2 электрощитовые как в типовом проекте, экспертиза заставила оставить 1 элекрощитовую и одно ВРУ, но у меня там общий расчетный ток был меньше 400А (раньше была такая рекомендация). Вообще требований таких нет, что электрощитовая должна быть одна. СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа): Цитата: 8.2 Число вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.
|
Автор: | Kyrkyl777 [ 24 июл 2020, 05:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ВРУ и ГРЩ |
Есть ли методичка по проектированию ВРУ? Не могу никак сообразить, зачем разделение в много квартирном доме в ВРУ на несколько секций? Ведь все равно будет все запиваться с одного из вводов. |
Автор: | k-igor [ 24 июл 2020, 06:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ВРУ и ГРЩ |
Kyrkyl777 писал(а): Есть ли методичка по проектированию ВРУ? Не могу никак сообразить, зачем разделение в много квартирном доме в ВРУ на несколько секций? Ведь все равно будет все запиваться с одного из вводов. Почему с одного ввода? Если например 2-я категория электроснабжения? |