Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

ВРУ и ГРЩ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=5944
Страница 1 из 1

Автор:  Kyrkyl777 [ 08 май 2019, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  ВРУ и ГРЩ

Можно ли размещать одни ВРУ и более одного ГРЩ в подвале дома?
Дом на 8 подъездов, будет производиться капитальный ремонт. По старой схеме есть только два ВРУ соединенных между собой кабелем. Под 3 и 6 подъездами.
Если сделать ВРУ+ГРЩ в одном месте, в середине дома, тогда через стенку будет ИТП (а это сыровато, учитывая, что дверей нет)
Но если оставить в какой нибудь другой части дома, тогда нужно более толстые кабеля, так как потери большие.
А оставлять как есть нельзя. Т.к. от труб с водой до ВРУ меньше метра.

Автор:  k-igor [ 08 май 2019, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВРУ и ГРЩ

Kyrkyl777 писал(а):
Можно ли размещать одни ВРУ и более одного ГРЩ в подвале дома?
Дом на 8 подъездов, будет производиться капитальный ремонт. По старой схеме есть только два ВРУ соединенных между собой кабелем. Под 3 и 6 подъездами.
Если сделать ВРУ+ГРЩ в одном месте, в середине дома, тогда через стенку будет ИТП (а это сыровато, учитывая, что дверей нет)
Но если оставить в какой нибудь другой части дома, тогда нужно более толстые кабеля, так как потери большие.
А оставлять как есть нельзя. Т.к. от труб с водой до ВРУ меньше метра.

А что вы понимаете под ВРУ, ГРЩ?
Вы и питающие сети сразу будете менять?
Обычно ВРУ оставляют там где и были, т.к. внешние сети могут менять значительно позже.
Нужно оставлять как и было 2 ВРУ на жилой дом, но расположение поискать где-то рядом с существующим местом.

Автор:  Kyrkyl777 [ 08 май 2019, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВРУ и ГРЩ

А разве не должна быть электрощитовая в доме одна?

Автор:  k-igor [ 08 май 2019, 15:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВРУ и ГРЩ

Kyrkyl777 писал(а):
А разве не должна быть электрощитовая в доме одна?

РБ или РФ? На какое нормы смотреть?))
Недавно привязывал жилой дом из 4-х секций, а типовой проект был на 2-е секции. Оставил 2 электрощитовые как в типовом проекте, экспертиза заставила оставить 1 элекрощитовую и одно ВРУ, но у меня там общий расчетный ток был меньше 400А (раньше была такая рекомендация).
Вообще требований таких нет, что электрощитовая должна быть одна.

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
8.2 Число вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.

Автор:  Kyrkyl777 [ 24 июл 2020, 05:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВРУ и ГРЩ

Есть ли методичка по проектированию ВРУ?
Не могу никак сообразить, зачем разделение в много квартирном доме в ВРУ на несколько секций? Ведь все равно будет все запиваться с одного из вводов.

Автор:  k-igor [ 24 июл 2020, 06:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВРУ и ГРЩ

Kyrkyl777 писал(а):
Есть ли методичка по проектированию ВРУ?
Не могу никак сообразить, зачем разделение в много квартирном доме в ВРУ на несколько секций? Ведь все равно будет все запиваться с одного из вводов.

Почему с одного ввода? Если например 2-я категория электроснабжения?

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC