Можно ли размещать одни ВРУ и более одного ГРЩ в подвале дома?
Дом на 8 подъездов, будет производиться капитальный ремонт. По старой схеме есть только два ВРУ соединенных между собой кабелем. Под 3 и 6 подъездами.
Если сделать ВРУ+ГРЩ в одном месте, в середине дома, тогда через стенку будет ИТП (а это сыровато, учитывая, что дверей нет)
Но если оставить в какой нибудь другой части дома, тогда нужно более толстые кабеля, так как потери большие.
А оставлять как есть нельзя. Т.к. от труб с водой до ВРУ меньше метра.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ и ГРЩ
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 11:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Можно ли размещать одни ВРУ и более одного ГРЩ в подвале дома?
Дом на 8 подъездов, будет производиться капитальный ремонт. По старой схеме есть только два ВРУ соединенных между собой кабелем. Под 3 и 6 подъездами.
Если сделать ВРУ+ГРЩ в одном месте, в середине дома, тогда через стенку будет ИТП (а это сыровато, учитывая, что дверей нет)
Но если оставить в какой нибудь другой части дома, тогда нужно более толстые кабеля, так как потери большие.
А оставлять как есть нельзя. Т.к. от труб с водой до ВРУ меньше метра.

А что вы понимаете под ВРУ, ГРЩ?
Вы и питающие сети сразу будете менять?
Обычно ВРУ оставляют там где и были, т.к. внешние сети могут менять значительно позже.
Нужно оставлять как и было 2 ВРУ на жилой дом, но расположение поискать где-то рядом с существующим местом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ и ГРЩ
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
А разве не должна быть электрощитовая в доме одна?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ и ГРЩ
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
А разве не должна быть электрощитовая в доме одна?

РБ или РФ? На какое нормы смотреть?))
Недавно привязывал жилой дом из 4-х секций, а типовой проект был на 2-е секции. Оставил 2 электрощитовые как в типовом проекте, экспертиза заставила оставить 1 элекрощитовую и одно ВРУ, но у меня там общий расчетный ток был меньше 400А (раньше была такая рекомендация).
Вообще требований таких нет, что электрощитовая должна быть одна.

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
8.2 Число вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ и ГРЩ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 05:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Есть ли методичка по проектированию ВРУ?
Не могу никак сообразить, зачем разделение в много квартирном доме в ВРУ на несколько секций? Ведь все равно будет все запиваться с одного из вводов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ и ГРЩ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 06:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Есть ли методичка по проектированию ВРУ?
Не могу никак сообразить, зачем разделение в много квартирном доме в ВРУ на несколько секций? Ведь все равно будет все запиваться с одного из вводов.

Почему с одного ввода? Если например 2-я категория электроснабжения?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика