Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Можно ли размещать одни ВРУ и более одного ГРЩ в подвале дома? Дом на 8 подъездов, будет производиться капитальный ремонт. По старой схеме есть только два ВРУ соединенных между собой кабелем. Под 3 и 6 подъездами. Если сделать ВРУ+ГРЩ в одном месте, в середине дома, тогда через стенку будет ИТП (а это сыровато, учитывая, что дверей нет) Но если оставить в какой нибудь другой части дома, тогда нужно более толстые кабеля, так как потери большие. А оставлять как есть нельзя. Т.к. от труб с водой до ВРУ меньше метра.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Можно ли размещать одни ВРУ и более одного ГРЩ в подвале дома? Дом на 8 подъездов, будет производиться капитальный ремонт. По старой схеме есть только два ВРУ соединенных между собой кабелем. Под 3 и 6 подъездами. Если сделать ВРУ+ГРЩ в одном месте, в середине дома, тогда через стенку будет ИТП (а это сыровато, учитывая, что дверей нет) Но если оставить в какой нибудь другой части дома, тогда нужно более толстые кабеля, так как потери большие. А оставлять как есть нельзя. Т.к. от труб с водой до ВРУ меньше метра.
А что вы понимаете под ВРУ, ГРЩ? Вы и питающие сети сразу будете менять? Обычно ВРУ оставляют там где и были, т.к. внешние сети могут менять значительно позже. Нужно оставлять как и было 2 ВРУ на жилой дом, но расположение поискать где-то рядом с существующим местом.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
А разве не должна быть электрощитовая в доме одна?
РБ или РФ? На какое нормы смотреть?)) Недавно привязывал жилой дом из 4-х секций, а типовой проект был на 2-е секции. Оставил 2 электрощитовые как в типовом проекте, экспертиза заставила оставить 1 элекрощитовую и одно ВРУ, но у меня там общий расчетный ток был меньше 400А (раньше была такая рекомендация). Вообще требований таких нет, что электрощитовая должна быть одна.
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
8.2 Число вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Есть ли методичка по проектированию ВРУ? Не могу никак сообразить, зачем разделение в много квартирном доме в ВРУ на несколько секций? Ведь все равно будет все запиваться с одного из вводов.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Есть ли методичка по проектированию ВРУ? Не могу никак сообразить, зачем разделение в много квартирном доме в ВРУ на несколько секций? Ведь все равно будет все запиваться с одного из вводов.
Почему с одного ввода? Если например 2-я категория электроснабжения?
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения