Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Остаточное напряжение в сети во время КЗ.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=5828
Страница 1 из 1

Автор:  student75 [ 19 фев 2019, 14:32 ]
Заголовок сообщения:  Остаточное напряжение в сети во время КЗ.

Добрый день, уважаемые форумчане! Такой вопрос, при наличии гальванической развязки(с помощью разделительного трансформатора с коэффициентом =1,либо просто при наличии в сети силового трансформатора) в случае возникновения КЗ в сети скажем подключённой к первичной обмотке, что произойдёт с напряжением в сети подключённой ко вторичной обмотке? Перейдет ли провал напряжения из повреждённой сети через гальваническую развязку в неповрежденную часть или нет? Либо может он будет гораздо менее значительным? Просто имеется реальный пример и хотелось бы расставить все точки над "и".

(Прикладываю фото).
Если связь двух РУ 6 кВ подстанций номер 1 и 2 осуществляется через Т1 и Т2 и вл 35 кВ, в случае возникновения КЗ в точках К1 или К2 в сети РУ 6кВ подстанции номер 1 - происходит глубокая посадка напряжения на шинах этой подстанции.При этом провала напряжения в сети РУ 6кВ на подстанции номер два не возникает.

Если же МВ1 на подстанции номер 1 отключён и РУ 6 кВ обеих подстанций связаны через КЛ 6 кВ "напрямую", тогда при возникновении КЗ в тех же точках К1 и К2 посадка напряжения будет на шинах обеих РУ 6кВ.

Получается, что гальваническая развязка помимо исключения перехода перекос фазных напряжений при ОЗЗ спасает от провалов напряжения, которые возникают в следствии КЗ или нет? Немного запутался в этом вопросе. Спасибо.
Изображение

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC