 Заголовок сообщения: Защита от повышения напряжения на шунт.реакторе 220 кВ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 янв 2019, 10:03
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте!
Подскажите, нормально ли, если заведена защита от повышения напряжения (ЗПН)
на шунтирующем реакторе 220 кВ, срабатывает на отключение при достижении 252 кВ.

Если реактор находится в резерве, и по каким-либо причинам напряжение поднимается до 252 кВ,
то ЗПН блокирует включение В 220 кВ реактора

В ПТЭ указано, что 252 кВ - это наибольшее рабочее напряжение.
Также есть, что для реакторов допустимо превышение напряжения до 297 кВ в течение 20 с., т.е.
получается, при напряжении выше 252 кВ реактор можно включить в работу
для снижения напряжения?

Прошу не судить строго, очень нужна помощь..