Заголовок сообщения: Защита от повышения напряжения на шунт.реакторе 220 кВ
Добавлено: 16 янв 2019, 10:11
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 10:03 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Подскажите, нормально ли, если заведена защита от повышения напряжения (ЗПН) на шунтирующем реакторе 220 кВ, срабатывает на отключение при достижении 252 кВ.
Если реактор находится в резерве, и по каким-либо причинам напряжение поднимается до 252 кВ, то ЗПН блокирует включение В 220 кВ реактора
В ПТЭ указано, что 252 кВ - это наибольшее рабочее напряжение. Также есть, что для реакторов допустимо превышение напряжения до 297 кВ в течение 20 с., т.е. получается, при напряжении выше 252 кВ реактор можно включить в работу для снижения напряжения?