Помогите разобраться с трансформаторами.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=5789
Страница 1 из 1

Автор:  semen0211 [ 04 янв 2019, 08:57 ]
Заголовок сообщения:  Помогите разобраться с трансформаторами.

Добрый день.Недавно возник вопрос?Существует 5 условий параллельной работы трансформатора,одно из условий гласит:соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3,как правильно посчитать? и второй вопрос могут ли работать трансформатор 6300кВА и 10000кВА следуя из этого условия?

Автор:  k-igor [ 04 янв 2019, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться с трансформаторами.

semen0211 писал(а):
Добрый день.Недавно возник вопрос?Существует 5 условий параллельной работы трансформатора,одно из условий гласит:соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3,как правильно посчитать? и второй вопрос могут ли работать трансформатор 6300кВА и 10000кВА следуя из этого условия?

Необходимыми условиями для успешной параллельной работы трехфазных трансформаторов являются следующие:
1. Фазовый сдвиг напряжений во вторичной и первичной обмотках должен быть одинаков во всех параллельно включенных трансформаторах.
2. Коэффициенты трансформации должны быть одинаковы для всех трансформаторов.
3. Напряжения короткого замыкания (Uк %) должны быть одинаковыми для всех трансформаторов.
Например, трансформатор мощностью 750 кВА с Uк = 6% будет правильно делить нагрузку с трансформатором мощностью 1000 кВА, имеющим Uк = 6%, т.е. эти трансформаторы будут автоматически нагружаться пропорционально их мощностям. Для трансформаторов, у которых отношение номинальных мощностей превышает 2, параллельная работа не рекомендуется.