 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с трансформаторами.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 08:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 янв 2019, 08:45
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день.Недавно возник вопрос?Существует 5 условий параллельной работы трансформатора,одно из условий гласит:соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3,как правильно посчитать? и второй вопрос могут ли работать трансформатор 6300кВА и 10000кВА следуя из этого условия?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с трансформаторами.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 09:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
semen0211 писал(а):
Добрый день.Недавно возник вопрос?Существует 5 условий параллельной работы трансформатора,одно из условий гласит:соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3,как правильно посчитать? и второй вопрос могут ли работать трансформатор 6300кВА и 10000кВА следуя из этого условия?

Необходимыми условиями для успешной параллельной работы трехфазных трансформаторов являются следующие:
1. Фазовый сдвиг напряжений во вторичной и первичной обмотках должен быть одинаков во всех параллельно включенных трансформаторах.
2. Коэффициенты трансформации должны быть одинаковы для всех трансформаторов.
3. Напряжения короткого замыкания (Uк %) должны быть одинаковыми для всех трансформаторов.
Например, трансформатор мощностью 750 кВА с Uк = 6% будет правильно делить нагрузку с трансформатором мощностью 1000 кВА, имеющим Uк = 6%, т.е. эти трансформаторы будут автоматически нагружаться пропорционально их мощностям. Для трансформаторов, у которых отношение номинальных мощностей превышает 2, параллельная работа не рекомендуется.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика