Уважаемые форумчане !
03.09.2014г. "Рафаэль" опубликовал следующий текст.

Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой.
В садовом товариществе стоит КТП. Трансформатор ТМГ160. От КТП по низкой уходят 3 фидера (Кабель в земле ААБл 3х70 длина около 100 м, рабочий ноль по по алюминевой оболочке кабеля, затем переход на воздушку с проводами СИП 3х70 +1х70 до домов). Без нагрузки на шинах по низкой стороне 226v по всем фазам. Подключение нагрузки дает перекос по напряжению
пример 1: фаза А B C, Ток 23 50 38, U 238 217 220
пример 2: фаза А B C, Ток 39 45 25, U 211 215 235
Были зафиксированы напряжения при не самых больших нагрузках на разных фазах 196 и 252 v. Самая стабильная фаза В, которая, как правило, больше нагружена, чем остальные фазы.
Трансформатор на днях проверяли энергетики (заземление, сопротивления, утечки и т.п.). Замечаний нет.
Мое мнение, если сеть нормальная, то при таких нагрузках напряжения не должны так скакать. Больше нагрузка, меньше напряжение и. т.д. А у нас никакой системы нет. Может с рабочим нулем нелады? Он не компенсирует перекосы? Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Спасибо.

У меня практически та же проблема.
Надеюсь у Рафаэля все в порядке !
Откликнись, чем закончилось ? Где причина ?
Повторное заземление ?
Просьба откликнуться и старшим товарищам !!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Перекос напряжений
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
e_ski_mos писал(а):
Уважаемые форумчане !
03.09.2014г. "Рафаэль" опубликовал следующий текст.

Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой.
В садовом товариществе стоит КТП. Трансформатор ТМГ160. От КТП по низкой уходят 3 фидера (Кабель в земле ААБл 3х70 длина около 100 м, рабочий ноль по по алюминевой оболочке кабеля, затем переход на воздушку с проводами СИП 3х70 +1х70 до домов). Без нагрузки на шинах по низкой стороне 226v по всем фазам. Подключение нагрузки дает перекос по напряжению
пример 1: фаза А B C, Ток 23 50 38, U 238 217 220
пример 2: фаза А B C, Ток 39 45 25, U 211 215 235
Были зафиксированы напряжения при не самых больших нагрузках на разных фазах 196 и 252 v. Самая стабильная фаза В, которая, как правило, больше нагружена, чем остальные фазы.
Трансформатор на днях проверяли энергетики (заземление, сопротивления, утечки и т.п.). Замечаний нет.
Мое мнение, если сеть нормальная, то при таких нагрузках напряжения не должны так скакать. Больше нагрузка, меньше напряжение и. т.д. А у нас никакой системы нет. Может с рабочим нулем нелады? Он не компенсирует перекосы? Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Спасибо.

У меня практически та же проблема.
Надеюсь у Рафаэля все в порядке !
Откликнись, чем закончилось ? Где причина ?
Повторное заземление ?
Просьба откликнуться и старшим товарищам !!!

Похожая ситуация возникает при обрыве нуля. Сопротивление заземлителя измеряли?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перекос напряжений
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июл 2018, 12:09
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Обрыв нуля, по моему дилетантскому мнению, это уже линейное напряжение 380 В на одной из фаз.
Мониторю три фазы на потребителе: преимущественно 1-255, 2-205, 3- 250.
Но бывает и ровно, бывает и перекос на фазу 1.
Скачки по фазам достаточно резкие.
Диагностика КТП с отчетом два года назад - перекос был, но не криминал.
В прошлом году заменили ВЛИ на СИП-2 с большим запасом 95 кв.
В магистрали отгорания нуля не может быть.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перекос напряжений
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 18:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
e_ski_mos писал(а):
Обрыв нуля, по моему дилетантскому мнению, это уже линейное напряжение 380 В на одной из фаз.
Мониторю три фазы на потребителе: преимущественно 1-255, 2-205, 3- 250.
Но бывает и ровно, бывает и перекос на фазу 1.
Скачки по фазам достаточно резкие.
Диагностика КТП с отчетом два года назад - перекос был, но не криминал.
В прошлом году заменили ВЛИ на СИП-2 с большим запасом 95 кв.
В магистрали отгорания нуля не может быть.

А заземление КТП в норме?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика