Перекос напряжений
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=5409
Страница 1 из 1

Автор:  e_ski_mos [ 12 июл 2018, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Перекос напряжений

Уважаемые форумчане !
03.09.2014г. "Рафаэль" опубликовал следующий текст.

Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой.
В садовом товариществе стоит КТП. Трансформатор ТМГ160. От КТП по низкой уходят 3 фидера (Кабель в земле ААБл 3х70 длина около 100 м, рабочий ноль по по алюминевой оболочке кабеля, затем переход на воздушку с проводами СИП 3х70 +1х70 до домов). Без нагрузки на шинах по низкой стороне 226v по всем фазам. Подключение нагрузки дает перекос по напряжению
пример 1: фаза А B C, Ток 23 50 38, U 238 217 220
пример 2: фаза А B C, Ток 39 45 25, U 211 215 235
Были зафиксированы напряжения при не самых больших нагрузках на разных фазах 196 и 252 v. Самая стабильная фаза В, которая, как правило, больше нагружена, чем остальные фазы.
Трансформатор на днях проверяли энергетики (заземление, сопротивления, утечки и т.п.). Замечаний нет.
Мое мнение, если сеть нормальная, то при таких нагрузках напряжения не должны так скакать. Больше нагрузка, меньше напряжение и. т.д. А у нас никакой системы нет. Может с рабочим нулем нелады? Он не компенсирует перекосы? Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Спасибо.

У меня практически та же проблема.
Надеюсь у Рафаэля все в порядке !
Откликнись, чем закончилось ? Где причина ?
Повторное заземление ?
Просьба откликнуться и старшим товарищам !!!

Автор:  k-igor [ 12 июл 2018, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекос напряжений

e_ski_mos писал(а):
Уважаемые форумчане !
03.09.2014г. "Рафаэль" опубликовал следующий текст.

Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой.
В садовом товариществе стоит КТП. Трансформатор ТМГ160. От КТП по низкой уходят 3 фидера (Кабель в земле ААБл 3х70 длина около 100 м, рабочий ноль по по алюминевой оболочке кабеля, затем переход на воздушку с проводами СИП 3х70 +1х70 до домов). Без нагрузки на шинах по низкой стороне 226v по всем фазам. Подключение нагрузки дает перекос по напряжению
пример 1: фаза А B C, Ток 23 50 38, U 238 217 220
пример 2: фаза А B C, Ток 39 45 25, U 211 215 235
Были зафиксированы напряжения при не самых больших нагрузках на разных фазах 196 и 252 v. Самая стабильная фаза В, которая, как правило, больше нагружена, чем остальные фазы.
Трансформатор на днях проверяли энергетики (заземление, сопротивления, утечки и т.п.). Замечаний нет.
Мое мнение, если сеть нормальная, то при таких нагрузках напряжения не должны так скакать. Больше нагрузка, меньше напряжение и. т.д. А у нас никакой системы нет. Может с рабочим нулем нелады? Он не компенсирует перекосы? Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Спасибо.

У меня практически та же проблема.
Надеюсь у Рафаэля все в порядке !
Откликнись, чем закончилось ? Где причина ?
Повторное заземление ?
Просьба откликнуться и старшим товарищам !!!

Похожая ситуация возникает при обрыве нуля. Сопротивление заземлителя измеряли?

Автор:  e_ski_mos [ 12 июл 2018, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекос напряжений

Обрыв нуля, по моему дилетантскому мнению, это уже линейное напряжение 380 В на одной из фаз.
Мониторю три фазы на потребителе: преимущественно 1-255, 2-205, 3- 250.
Но бывает и ровно, бывает и перекос на фазу 1.
Скачки по фазам достаточно резкие.
Диагностика КТП с отчетом два года назад - перекос был, но не криминал.
В прошлом году заменили ВЛИ на СИП-2 с большим запасом 95 кв.
В магистрали отгорания нуля не может быть.

Автор:  k-igor [ 12 июл 2018, 18:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекос напряжений

e_ski_mos писал(а):
Обрыв нуля, по моему дилетантскому мнению, это уже линейное напряжение 380 В на одной из фаз.
Мониторю три фазы на потребителе: преимущественно 1-255, 2-205, 3- 250.
Но бывает и ровно, бывает и перекос на фазу 1.
Скачки по фазам достаточно резкие.
Диагностика КТП с отчетом два года назад - перекос был, но не криминал.
В прошлом году заменили ВЛИ на СИП-2 с большим запасом 95 кв.
В магистрали отгорания нуля не может быть.

А заземление КТП в норме?