Зарегистрирован: 12 июл 2018, 12:09 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые форумчане ! 03.09.2014г. "Рафаэль" опубликовал следующий текст.
Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой. В садовом товариществе стоит КТП. Трансформатор ТМГ160. От КТП по низкой уходят 3 фидера (Кабель в земле ААБл 3х70 длина около 100 м, рабочий ноль по по алюминевой оболочке кабеля, затем переход на воздушку с проводами СИП 3х70 +1х70 до домов). Без нагрузки на шинах по низкой стороне 226v по всем фазам. Подключение нагрузки дает перекос по напряжению пример 1: фаза А B C, Ток 23 50 38, U 238 217 220 пример 2: фаза А B C, Ток 39 45 25, U 211 215 235 Были зафиксированы напряжения при не самых больших нагрузках на разных фазах 196 и 252 v. Самая стабильная фаза В, которая, как правило, больше нагружена, чем остальные фазы. Трансформатор на днях проверяли энергетики (заземление, сопротивления, утечки и т.п.). Замечаний нет. Мое мнение, если сеть нормальная, то при таких нагрузках напряжения не должны так скакать. Больше нагрузка, меньше напряжение и. т.д. А у нас никакой системы нет. Может с рабочим нулем нелады? Он не компенсирует перекосы? Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Спасибо.
У меня практически та же проблема. Надеюсь у Рафаэля все в порядке ! Откликнись, чем закончилось ? Где причина ? Повторное заземление ? Просьба откликнуться и старшим товарищам !!!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
e_ski_mos писал(а):
Уважаемые форумчане ! 03.09.2014г. "Рафаэль" опубликовал следующий текст.
Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой. В садовом товариществе стоит КТП. Трансформатор ТМГ160. От КТП по низкой уходят 3 фидера (Кабель в земле ААБл 3х70 длина около 100 м, рабочий ноль по по алюминевой оболочке кабеля, затем переход на воздушку с проводами СИП 3х70 +1х70 до домов). Без нагрузки на шинах по низкой стороне 226v по всем фазам. Подключение нагрузки дает перекос по напряжению пример 1: фаза А B C, Ток 23 50 38, U 238 217 220 пример 2: фаза А B C, Ток 39 45 25, U 211 215 235 Были зафиксированы напряжения при не самых больших нагрузках на разных фазах 196 и 252 v. Самая стабильная фаза В, которая, как правило, больше нагружена, чем остальные фазы. Трансформатор на днях проверяли энергетики (заземление, сопротивления, утечки и т.п.). Замечаний нет. Мое мнение, если сеть нормальная, то при таких нагрузках напряжения не должны так скакать. Больше нагрузка, меньше напряжение и. т.д. А у нас никакой системы нет. Может с рабочим нулем нелады? Он не компенсирует перекосы? Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Спасибо.
У меня практически та же проблема. Надеюсь у Рафаэля все в порядке ! Откликнись, чем закончилось ? Где причина ? Повторное заземление ? Просьба откликнуться и старшим товарищам !!!
Похожая ситуация возникает при обрыве нуля. Сопротивление заземлителя измеряли?
Зарегистрирован: 12 июл 2018, 12:09 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Обрыв нуля, по моему дилетантскому мнению, это уже линейное напряжение 380 В на одной из фаз. Мониторю три фазы на потребителе: преимущественно 1-255, 2-205, 3- 250. Но бывает и ровно, бывает и перекос на фазу 1. Скачки по фазам достаточно резкие. Диагностика КТП с отчетом два года назад - перекос был, но не криминал. В прошлом году заменили ВЛИ на СИП-2 с большим запасом 95 кв. В магистрали отгорания нуля не может быть.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
e_ski_mos писал(а):
Обрыв нуля, по моему дилетантскому мнению, это уже линейное напряжение 380 В на одной из фаз. Мониторю три фазы на потребителе: преимущественно 1-255, 2-205, 3- 250. Но бывает и ровно, бывает и перекос на фазу 1. Скачки по фазам достаточно резкие. Диагностика КТП с отчетом два года назад - перекос был, но не криминал. В прошлом году заменили ВЛИ на СИП-2 с большим запасом 95 кв. В магистрали отгорания нуля не может быть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения