 Заголовок сообщения: Фазировка двух трансформаторов
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 окт 2017, 14:34
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Подскажите возможна ли работа в паралель по низкой стороне трансформатора 10/0,4 кВ и транс-ра 6/0,4 кВ. Напряжение на низкой стороне, схемы соединений обмоток у обоих одинаковые.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Фазировка двух трансформаторов
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 16:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Не возможно!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Фазировка двух трансформаторов
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 05:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 окт 2017, 05:11
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нельзя параллелить трансформаторы 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ. Непременным условием параллельной работы трансформаторов, является равенство первичных и вторичных напряжений.
Из этого же условия вытекает равенство коэффициентов трансформации (согласно Правил Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей (ПТЭЭП), разница между ними должна быть в диапазоне ±0,5%).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Фазировка двух трансформаторов
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 00:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 сен 2018, 09:54
Сообщений: 8
Откуда: Russia
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Топикстартеру.
Хотите - читайте все умные рассуждения здесь, хотите - нет, но эти два трансформатора вы можете смело соединить параллельно. Единственное условие - правильно сфазировать выходы. Как - соединяете вместе по одному проводу от каждого трансформатора и меряете напряжение между двумя оставшимися. Если оно стремится к нулю, то все отлично, можно соединить вместе два оставшихся вывода. Если нет - то у одного из трансформаторов выводы меняете местами. И не надо городить никакого огорода из диодов и диодных мостов.
P.S. Для тех, кто в танке - у топикстартера два одинаковых трансформатора.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Фазировка двух трансформаторов
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 06:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
PaninGen писал(а):
Топикстартеру.
Хотите - читайте все умные рассуждения здесь, хотите - нет, но эти два трансформатора вы можете смело соединить параллельно. Единственное условие - правильно сфазировать выходы. Как - соединяете вместе по одному проводу от каждого трансформатора и меряете напряжение между двумя оставшимися. Если оно стремится к нулю, то все отлично, можно соединить вместе два оставшихся вывода. Если нет - то у одного из трансформаторов выводы меняете местами. И не надо городить никакого огорода из диодов и диодных мостов.
P.S. Для тех, кто в танке - у топикстартера два одинаковых трансформатора.

Вас не смущает, что один трансформатор на 10кВ, а второй на 6кВ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика